請問PLC的外部接線?

2012-12-09 8:19 am
我買了一台 FX3U-16MR/ES-A 的PLC
我如果需要接110V的電源供應PLC 接到L.N上外
好像又分NPN 或 PNP 什麼的?!
請問外部接線圖要怎麼接?? 最好有詳細的接線圖
另外解釋一下如何分NPN 或 PNP?

謝謝
更新1:

對不起 我還是不太了解你所貼的 我只是要將外部接線接上 用電腦輸入 然後模擬 看Y的輸出 有沒有達到我的要求

更新2:

對不起 我想我表達得不是很清楚 簡單來說 我要用110電源供應PLC 只要接上LN就好嗎?? 其他S/S 跟0V 24V要理它嗎? 要的話要怎麼接? 我沒要接到電路上 我只是要用GX DEVELOPE模擬看輸出

回答 (6)

2012-12-10 5:26 am
✔ 最佳答案
FX3U系列是第三代小型可編程控制器。具有速度、容量、性能、功能的新型、高性能機器。業內最高水平的高速處理,內置定位功能得到大幅提升。控制規模:16~384點(包含CC-Link I/O在內),基本單元:16/32/48/64/80/128點,CPU處理速度業內領先,達到了0.065us/基本指令,內置了高達64K步的大容量RAM存儲器,大幅增加了內部軟元件的數量,內置獨立3軸100kHz定位功能(晶體管輸出型),基本單元左側均可以連接功能強大簡便易用的適配器,強化了指令的功能,提供了多達209條應用指令,包括像與三菱變頻器通訊,CRC計算,產生隨機數等等。



FX3U-16MR/ES-A 的PLC 是三菱 Mitshubisi 產品

規格
8 輸入
8 輸出 (16 I/O)

電源 100V ~ 240V AC
訊號輸入 DC 直流訊號
訊號輸出 繼電器輸出




2014-07-28 9:05 am
我提供免費電腦問題諮詢:02-29405818

我只要是~電腦維修~電腦重灌~電腦問題~修電腦~重灌win7~xp重灌~都是找他們
他們到府服務非常方便!!
希望能幫到你
可以跟他們聯絡看看
評價很高...你可以試試看!!^^

電話:02-29405818

或者加LINE~直接線上詢問也可以!

ID:gmepc168

希望能幫到你

Yahoo服務加網址

http://tw.serviceplus.yahoo.com/booth/seller/Y0193898792
2014-03-10 11:36 pm
→電腦筆電維修~電腦重灌~電腦組裝~重灌win7~xp重灌~
→電腦中毒~電腦無法開機~電腦變慢~
→筆電win8改win7~MAC改win7 or 雙系統
◎◎◎各式各樣電腦問題,問他們就對了◎◎◎
→他們會很快解決你的問題 也可以免費諮詢喔!
→北市可以到府收送喔!評價很高
收費便宜●技術超好●修不好不收費
2012-12-12 6:25 am
你的PLC在輸入端子最左邊有一個S/S共線接頭,如果這一點接直流正極,則PLC的輸入(X)必須接到直流負極才能構成迴路,這種接法是NPN型接線。如果這一點S/S接直流負極,則PLC的輸入(X)必須接到直流正極才能構成迴路,這種接法是PNP型接線。

2012-12-15 21:55:28 補充:
如果你只是要用GX DEVELOPE模擬,好像不用PLC 硬體就可以在電腦直接做了吧!
2012-12-09 10:38 pm
pop ( 初學者 5 級 )
他是講輸入X時~NPN或PNP而不是SENSOR
http://www.consys.ru/sites/default/files/documents/FX3U_HW%20manual.pdf
在55頁 S/S&24V >>NPN X訊號負電入S/S&0V >>PNP X訊號正電入
2012-12-09 8:11 pm
L .N 是指PLC的電源端子

NPN 或PNP 是指比如說你的近接開關 如果偵測到物體時
他的輸出會是高態或低態
你可以參考這位大大的說明
http://tw.myblog.yahoo.com/enproteko/article?mid=14


收錄日期: 2021-04-27 20:00:59
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121209000010KK00099

檢視 Wayback Machine 備份