12V 125A 20m 的配線,需用多粗的電線?

2012-12-07 4:48 am
請問我有一設備,含多顆hid燈組及馬達,皆使用12V DC,
啟動電流最高不超過90A,一般狀況約在60A以內,
我從電源供應器12V 125A 需拉線20米到設備,
請問我該用多粗的電線才安全且不會壓降太多? 謝謝!

回答 (3)

2012-12-08 7:47 am
✔ 最佳答案
啟動電流最高不超過90A,一般狀況約在60A以內,可以用25mm² ~ 35mm² 銅導線塑膠絕緣電纜 或 35mm² ~ 50mm² 鋁導線塑膠絕緣電纜。
2012-12-07 6:00 pm
80平方即可,擔心的話可以加大一級100平方(這是總開關的規格)

如果單純給單一設備用
我建議
斷路開關用75A 線徑50平方即可
2012-12-07 2:48 pm
需拉線20米到設備 12V 125A

依配線規定16-40米
需配125米平方滴

給你參考看看


2012-12-08 07:20:03 補充:
單純60A 16-40米
38米平方滴

一般不會理起動電流~~因為時間很短

2012-12-08 07:21:35 補充:
http://hlm.myweb.hinet.net/erule/1.htm


收錄日期: 2021-04-27 19:01:00
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121206000010KK05004

檢視 Wayback Machine 備份