零相電壓值是多少?

2012-11-28 1:53 am
三相△接的平衡系統,已知相電壓3450V,當一相完全接地時,零相電壓值是多少?
更新1:

1、負載端(不是發電機,是饋線排)。 2、GPT一次結線為3450V; 三次結線為115/3 V。 目前在GPT端量測電壓為2.05V,問一次側V0值為多少。

回答 (1)

2012-11-28 5:13 pm
✔ 最佳答案
三相△接的平衡系統,已知相電壓3450V,當一相完全接地時,零相電壓值是多少?
問題模糊,請明細内容
究竟三相△接的是負載還是電源?

台灣的變壓器高壓輸出是有三相△接的,但是我不建議一相完全接地,最少你要加一個接地變壓器和接地電阻器,以防止過高的短路電流。
圖片參考:http://3.bp.blogspot.com/-0B2lG2IY6N8/TuuBAXCAvVI/AAAAAAAAAqI/m61SrKR45hE/s640/delta.JPG

The need for a grounded conductor:
It limits the voltage upon the circuit that might otherwise occur through exposure to lightning or other voltages higher than that for which the circuit is designed. It limits the maximum voltage to ground under normal operating conditions. It provides automatic opening procedure of the circuit if an accidental or fault ground occurs on one of its ungrounded conductors.



我以前有安裝過三個台灣製造的變壓器80MVA,132KV輸入Y接,11KV輸出△接,結果11KV輸出沒辦法接地,特地去製造一個11KV三相接地變壓器,而且還要加NER呢。


圖片參考:http://www.electrical4u.com/images/zigzag-earthing-transformer.gif


圖片參考:http://www.mathworks.com/help/physmod/powersys/ref/groundingtransformera.gif


圖片參考:http://electrical-contractor.net/theory/zzaxdet.gif



收錄日期: 2021-04-27 18:42:48
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121127000015KK04000

檢視 Wayback Machine 備份