✔ 最佳答案
孤島是一種電氣現象,發生在一部分的電網和主電網斷開,而這部分電網完全由光伏系統來供電。
「孤島效應」的解釋名詞為在分散式電源系統(如風力發電機、太陽能供電系統)與電力網路連結運轉時,電力網路因發生故障而導致電力中斷,而分散式電源系統並未立即檢知並切離系統,而在部份網路呈現獨立供電的現象。
簡單來說就是一般分散式電源系統較少自行發電而供給獨立的負載(除了獨立PV系統外),而是直接併接至電力公司的電力網,不僅供電給家中的負載,有多餘的電力時賣電給電力公司,以獲得較高的報酬。 在分散式電源系統與電力公司的電力網路並聯時,係由電力公司的中央控制中心決定其電力網路的電壓及頻率,並維持於一定值(例如:110V/220V、60Hz);當電力公司的電力網路因故障而跳脫時,分散式電源系統與電力公司的電力網路完全隔離,僅剩下分散式電源系統與局部的負載,此時,家中的電壓及頻率無法維持於一定值,因為電力的供給與負載的需求無法平衡,這時候的分散式電源系統僅供給局部負載的現象卽是孤島效應。若分散式電源(PV系統)無法即時偵測出電壓與頻率的變化而沒有自動停止供電,將造成家中的負載電壓忽高或忽低而造成損壞,亦有可能造成電力公司維修人員來搶修時誤認線路已停電,而分散式電源持續供電中致使維修人員誤觸電,因此分散式電源系統皆要安裝防止孤島效應之裝置。
防孤島效應保護試驗平臺產品簡介 根據2009年度新頒發的《並網光伏發電專用逆變器技術要求和試驗方法》,根據IEC62116《光伏並網係統用逆變器防孤島測試方法》的相關要求,並網逆變器產品必須嚴格進行出廠試驗和型式試驗,專用標準IEEE Std.2000-929 和UL1741也規定要求,所有的並網逆變器必須具有反孤島效應的功能。
ACLT-3818M並網逆變器檢測試驗裝置滿足並網逆變器的防孤島效應保護試驗、過載保護試驗、過流保護試驗,功率因素測定試驗,並網電流諧波試驗,ACLT-3818M是並網逆變器綜合性能測定必不可少的檢測工具,也是中國唯一應用於並網逆變器產品出廠試驗、型式試驗、防孤島保護試驗的專業檢驗儀器。防孤島效應保護試驗平臺
ACLT-3818M內置有純阻性負載、感性負載、容性負載;三相負載功率獨立控制,三相電壓不平衡時也能精確調試出諧振點;功率輸入採用分段式組合控制,可以任意組合各種功率輸入,滿足並網逆變器滿負載檢測需要,精確模擬交流用電設備諧振發生,有效檢測並網逆變器防孤島保護功能。
ACLT-3818M 並網逆變器試驗檢測裝置完全滿足並網逆變器產品的出廠試驗、型式試驗和防孤島保護試驗的相關測試要求,目前已廣泛應用於並網逆變器生產企業、並網逆變器科研開發、並網逆變器檢測鑒定機構、高校電氣實驗室、產品驗收及日常維護測試領域。
防孤島效應保護試驗平臺
一、ACLT-3818M並網逆變器試驗檢測裝置的突出應用:
1、、模擬交流用電設備諧振發生,有效精確檢測並網逆變器防孤島效應保護功能。
2、檢測各種逆變器的工作效率、滿負載運行最大輸出功率及帶載能力。
3、模擬各類復雜工作環境,檢測逆變器在各種環境下的綜合工作性能狀況。
4、應用於使用單位對並網逆變器的產品驗收及日常維護檢測,全面檢測各種逆變器供電能力,並精確提供檢測報告。
5、應用於並網逆變器出廠檢驗、型式試驗、生產調試、科研開發等領域。防孤島效應保護試驗平臺
二、ACLT在並網逆變器出廠檢驗和型式檢驗項目上的詳細應用:
序號檢驗項目型式檢驗出廠檢驗檢測工具
1 防孤島效應保護試驗√√ACLT-3818M或ACLT-3860M
2 逆變效率試驗√√ACLT-3850M或ACLT-3860M
3 並網電流諧波試驗√√
4 功率因數測定試驗√√ACLT-3850M或ACLT-3860M
5 直流分量試驗√
6 過載保護試驗√√ACLT-3850M或ACLT-3860M
ACLT-3818M並網逆變器試驗檢測裝置生產參考的標準有
ACLT-3818M並網逆變器試驗檢測裝置的研發生產參考了----
《並網光伏發電專用逆變器技術要求和試驗方法》-2009
GB/T 19939-2005《光伏係統並網技術要求》、
UL 1741:1999《獨立電力係統用逆變器、變換器、控制器》、防孤島效應保護試驗平臺
AS 4777.2:2005《通過逆變器連接的電源係統的並網第二部分:逆變器要求》、
IEEE 1547:2003《分布式電源與電力係統進行互連的標準》、
IEEE 1547.1:2005《分布式電源與電力係統的接口設備的測試程序》,
IEC62116《光伏並網係統用逆變器防孤島測試方法》,防孤島效應保護試驗平臺。