大樓柴油發電機引擎正常啟動運轉.但視電壓錶無發出電壓之訊息

2012-11-25 4:51 am
大樓柴油發電機引擎正常啟動運轉.但視電壓錶無發出電壓之訊息.拿了電錶量AVR一次測發電電壓需220V.但量了又量?電壓不足.只有20~30V而已.想請教發電機達人.AVR發電線組是否有電刷銷磨光了的問題ㄋ呢?還是有其他.........的問題!!

回答 (5)

2012-11-26 12:40 pm
✔ 最佳答案
大多數是勵磁問題,是否柴油發電機引擎太久沒啟動,導致内部微磁力消失,如果你是電工,你量一下AVR輸出的直流電壓是多少,現代大樓柴油發電機大多數是沒有電刷的,或者你試試用一個外面加直流電30V ~ 100V,看看有沒有輸出交流電壓。

如果你不是電工,或者不夠料是會收你的米牌的哦。

2012-12-04 23:37:22 補充:
Hi! 你好,

我們要找一套1600A ATS

AC 440V
600V
1200A
80KA ~ 120KA
2013-10-08 5:39 am
還是要去 http://aaashops。com 品質不錯,老婆很喜歡。
伴哏凑仔勴俷劗
2013-10-07 5:21 am
我每次都是去這里看的哦, http://Lvmiss。com
叛儷侜凣卾冔
2013-01-08 11:52 pm
板大你好
小弟是從事發電機業,依我判斷這是穩壓器(AVR)故障了,通常只要更換就能解決,不過要注意的是發電機(電頭)的部分,是電子式或電刷式,若是電刷式就有可能是微磁力消失,若電子式就要注意是全波或半波,一般通常半波AVR就可,這是個小問題,不過看這樣子好像你們大樓沒有請廠商定期保養,若不放心可以請專業人員去幫你檢查看看。
(小弟的愚見,若有問題歡迎指教)
2012-12-05 6:38 am
大大您好:
小弟我本身是專做ATS(台電與發電機電源切換器)的技術維修員
如果有ATS的問題可以來交流一下唷!

對了,如果有ATS那您們都有在做A.T.S載斷電測試嗎?