马达2段式啟動要正转和反转

2012-11-24 9:31 pm
20HP马达是用2段式啟動,问题是它要正转和反转,要如何处理呢?

回答 (2)

2012-11-25 10:42 pm
✔ 最佳答案
原兩段啟動就有三顆電磁開關定時等電路不改

再加兩個電磁開關於前級先來切換三相相位就可讓馬達選擇正反轉
2012-11-25 4:49 pm
你要的是星角起動正反還是自偶變壓器起動正反,如果太難得要收費哦。

2012-11-25 08:50:15 補充:
單相馬達正反也可以的


收錄日期: 2021-04-27 20:01:20