地盤臨時110V供電是否需要漏電斷路器保護

2012-11-23 9:44 am
請問地盤臨時供電電的箱,其工業式插座由110V供電(220V轉110V隔離變壓器即次級繞組中間抽來接地)端點對地電壓為55V.
是否需要漏電斷路器保護(ELCB / RCD) ????
如需要能正常使用 RCD TESTERS 錶,檢測漏電斷路器的跳脫時間、
電流感度以及不動作電流是否正常嗎????

回答 (2)

2012-11-23 5:14 pm
✔ 最佳答案
根據COP交流電50V以下為安全電壓,不需要接地,你既對地電壓55V,已經超過咗安全電壓,所以需要安裝漏電斷路器保護(ELCB / RCD), 使用 RCD TESTERS ,檢測漏電斷路器的跳脫時間、電流感度以及不動作電流可能不能操作,因爲電阻設定係俾220V用,你需要用其他方法來測試,奇怪,香港地盤臨時供電110V???????

2012-11-26 04:20:14 補充:
係渦,ipwai,臨時供電電的箱,其工業式插座由110V供電(220V轉110V隔離變壓器即次級繞組中間抽來接地)端點對地電壓為55V,究竟係俾咩機械用架,好少見渦,根據我所學到既,交流電對地安全電壓=50V = ‘extra low voltage’ means voltage normally not exceeding 50V root mean square alternating current or 120V direct current, between conductors or between a conductor and earth.

2012-11-26 04:20:26 補充:
由於普通檢測漏電斷路器的跳脫時間儀器,一般為電阻設定係俾220V用,所以需要用其他方法來測試。

2012-11-29 00:34:37 補充:
根據本人理解
COP 第26K(3)(a)(ii)
公眾易接觸到的照明裝置
道路工程及地盤的照明如連接電源供電系統以及容易被公
眾人士接觸到時,必須以110 伏特操作,方法是使用一個
隔離變壓器,把其次級繞組中心抽頭接地,使電路對地的
正常電壓不超過55 伏特。

但係你既係工業式插座由110V供電渦,究竟有咩機械用110V (容易被公
眾人士接觸到照明燈具除外)。
2012-11-29 6:10 am
臨時供電電的箱,其工業式插座由110V供電(220V轉110V隔離變壓器即次級繞組中間抽來接地)端點對地電壓為55V.

2012-11-28 21:06:36 補充:
博士 :
搵番本emsd 的cop 出來,
溫故知新 !
所有插座要什麼保護 ?

2012-11-28 21:31:18 補充:
本人的理解 :
香港特別行政區下的建築工地 (地盆 ),
所使用的電動工具必需使用110v AC 電壓.
220V轉110V隔離變壓器即次級繞組中間抽來接地)端點對地電壓為55V.
是確保工作人員在直接接觸/間接接觸任何一端相線時,
對地電壓值最高值55V.

2012-11-28 22:10:13 補充:
是否需要漏電斷路器保護(ELCB / RCD) ????

是.

如需要能正常使用 RCD TESTERS 錶,檢測漏電斷路器的跳脫時間、
電流感度以及不動作電流是否正常嗎????

使用合適的測試儀器.

2012-11-29 22:38:31 補充:
香港特別行政區下的建築工地 (地盆 ),
所使用的電動工具必需使用110v AC 電壓