✔ 最佳答案
根據COP交流電50V以下為安全電壓,不需要接地,你既對地電壓55V,已經超過咗安全電壓,所以需要安裝漏電斷路器保護(ELCB / RCD), 使用 RCD TESTERS ,檢測漏電斷路器的跳脫時間、電流感度以及不動作電流可能不能操作,因爲電阻設定係俾220V用,你需要用其他方法來測試,奇怪,香港地盤臨時供電110V???????
2012-11-26 04:20:14 補充:
係渦,ipwai,臨時供電電的箱,其工業式插座由110V供電(220V轉110V隔離變壓器即次級繞組中間抽來接地)端點對地電壓為55V,究竟係俾咩機械用架,好少見渦,根據我所學到既,交流電對地安全電壓=50V = ‘extra low voltage’ means voltage normally not exceeding 50V root mean square alternating current or 120V direct current, between conductors or between a conductor and earth.
2012-11-26 04:20:26 補充:
由於普通檢測漏電斷路器的跳脫時間儀器,一般為電阻設定係俾220V用,所以需要用其他方法來測試。
2012-11-29 00:34:37 補充:
根據本人理解
COP 第26K(3)(a)(ii)
公眾易接觸到的照明裝置
道路工程及地盤的照明如連接電源供電系統以及容易被公
眾人士接觸到時,必須以110 伏特操作,方法是使用一個
隔離變壓器,把其次級繞組中心抽頭接地,使電路對地的
正常電壓不超過55 伏特。
但係你既係工業式插座由110V供電渦,究竟有咩機械用110V (容易被公
眾人士接觸到照明燈具除外)。