三相交流電三條電壓的問題

2012-11-15 8:07 am
請大大幫忙解答一下
我們平常在用的三相220V電源 R.S.T 電壓分別為 110V.190V.110V
但那是對接地而言
為何 隨便抓2條出來 都是220V?
按照電壓差來說 如果單相110V的電 110V-0V=110V
但是三相卻變成 110V+110V=220V 110V+190V也是220V 這是為什麼?
麻煩有好心大德 可以幫忙解決困擾小弟多年的疑惑

回答 (5)

2012-11-15 8:30 am
✔ 最佳答案
三相交流電三角接法抽頭接地
一時找不到110V 220V 190V的,所以我用120V 240V 208V代替,希望你明白。




圖片參考:http://cr4.globalspec.com/PostImages/201202/3_phase_4_wire_delta_240_3DEA91DC-F3F4-345D-6EE8C869321361EA.png


2012-11-15 07:57:11 補充:
由於你的系統不是星型接法所以不能夠以用3的平方根(1.732)的計算法,你的是三角接法,你只能夠以線電壓=相電壓,也就是說相與相的電壓是相同的220V,但是台灣電力系統220V還有中心抽頭接地,變成了相與地之間是110V,至於另一相與接地的中心抽頭之間爲什麽是190V呢?你看了圖就會知道是因爲角度不同而影響到。計算法如下 :

220 x 0.863 = 190

2012-11-15 20:41:09 補充:
請問版大

爲什麽這190v電壓不可使用?

不明白

2012-11-15 23:23:19 補充:
如果用了會怎麽樣?是否不必付錢的?
2012-11-16 3:16 am
你所講的三相電源是三相變壓器二次測使用delta接,每兩相間電壓rms值都為220V,但為供應110V電器用品,所以將RT兩相間的變壓器中間抽頭接地,所以R相電壓對地為110V,T相對地也是110V,至於S相對地可用相量法算出190V。

所以你將R.S.T任兩條拉出來測量rms值都會是220V,你說R.S.T 電壓分別為110V.190V.110V,這是指對地電壓。還有交流電的電壓不能直接相加,你少考慮相角間的關係。
參考: 自己的腦袋
2012-11-15 6:46 pm
3相電有相位差的 計算方式
不是單純的加減計算
須考慮相位差
這是三相交流電的特性
2012-11-15 10:16 am
你的190V是有問題的
假設變壓器三個繞組,每一個繞組出來都是110V
RST三個繞組有一端接在一起然後接地
這樣就清楚了吧
R地----110V
S地----110V
T地----110V
RS---220V
ST---220V
TR---220V
2012-11-15 8:44 am
大大 不好意思 小弟愚昧~"~
可以用文字說明 三相電 為什麼隨便抓2條 都是220V嗎?
她們之間的電壓差 明明都沒有220 為什麼出來的電 都是220?有勞大大了 不好意思