我想接一個AC110V轉DC12V的電路

2012-11-13 7:50 pm
我用一個110V轉12V的電壓器,用指針式電表測量,測出來的是AC12V,然後接一個橋式整流,我用4個二極體IN4001做,然後在並聯一個電容470μF 25V,但我用電表量測出來的電壓是DC15V多。

請問我這樣子接是對的嗎?
為何整流過後的DC電壓會變高?
若要降到DC12V那要怎麼做呢?是串聯一個電阻在負載側嗎?那電阻要用多少呢?
更新1:

我是想把這一個變壓器拿來接12V 0.11A的散熱風扇,那就現況來說可以拿來接風扇了嗎? 那如果相要在醇淨一點的 DC12V 那麼穩壓電路因該要怎麼接呢?

回答 (4)

2012-11-14 1:20 am
✔ 最佳答案
是的,用指針式電表測量,測出來的是AC12V,因爲你量到到的事均方根值(RMS),不是峰值(PEAK),然後接一個橋式整流和並聯一個電容470μF 25V,然後用電表量測出來的電壓是DC15V多,而峰值(PEAK)=16.9V。

請看下面的圖或許你會明白




圖片參考:http://www.kpsec.freeuk.com/images/rms.gif


圖片參考:http://www.eeworld.com.cn/uploadfile/mndz/uploadfile/201001/20100107082027838.jpg


圖片參考:http://www.dianziaihaozhe.com/uploadfile/200908/30/7093313273.gif



圖片參考:http://www.dianziaihaozhe.com/uploadfile/200908/30/1095356959.gif



http://www.dianziaihaozhe.com/lilunxuexi/2212/
http://www.dianziaihaozhe.com/lilunxuexi/2212_1/
2014-07-01 9:27 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2012-11-14 12:16 am
你須要很準確、很醇淨的 DC12V 嗎?
是、就加上穩壓電路,否的話這樣子已經可用,無須加電阻。

因為當你接上負載,電壓就會降下來。坊間一般買到的鐵心變壓器廠製品都跟這個一樣,你可以找一只試試看,重重的那種,讀數一般都是比標示的高。



2012-11-13 19:28:09 補充:
9W2 答得好,這題你佳定了。
2012-11-13 11:30 pm
你好:

基本上你應該用的是商用變壓器 二次測量出量的交流電壓如果是12v
那實際經過整流濾波後電壓 會是(12*1.414 )-(0.7*2)=15.568Vdc
這是理論值 所以你用電表量到15點多伏是正確的!!

不建議用電阻當成降壓 這樣的做法消耗功率變大 而且會有熱的問題!!

建議可以使用dc/dc converter來做降壓 效率可以達到90%左右 也不會有熱的問題!

功率不大可以選擇 LDO

大功率可以選擇使用SWITCHING REG

任何問題!!歡迎在留言~~

永森太 企業 電子電路設計 及 電子零件的提供者~ 曹先生
參考: 自己


收錄日期: 2021-04-24 23:11:44
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121113000016KK02333

檢視 Wayback Machine 備份