機房電源規劃

2012-11-09 11:09 pm
問題一:前幾天公司內部要增加五台SERVER一台兩個POWER(750W)做備援,然後水電師傅問我說要牽多少電,我才想到我好像沒碰過電源規劃,請問各位大大機房的設備要怎麼計算所需的電流跟電壓呢(W功率也要算進去嗎?),我要怎麼回答水電師傅的問題??

問題二:一般水電師傅會用台語講說"你要簽多少電",這時我要怎麼回答他,是要
跟他說要幾V或是幾A或是幾W??
更新1:

TO:9W2HL 你的回答也太誇張了吧,我想問怎麼算,你卻叫我讓別人算,真不知道你有沒有看內文!!!

回答 (2)

2012-11-11 2:04 am
✔ 最佳答案
第一,你的公司本來就有電源的,你只是加多5台750W伺服器吧了,並不是需要加多很多的電流,根本就不需要計算。

第二,一般合格水電師傅本來就會自己計算的,你只不過是用戶,根本不需要麻煩到你去計算,你只是需要給他你的要求是5 x 750w就可以了。

台電的計算是單位1千瓦(1000W)1kW


如果那個水電師傅不會計算就等於他不是合格電工,立刻取消和約,委任過另外的合格電工來做,因爲安全第一。
2012-11-13 2:22 am
新增5台 各750W

就是說新增1HP馬達*2只

5台就是10只

1HP的馬達 應該是單相電220V或是110V

就算是110V 也只需要約2P N.F.B15A *3只就夠了

如過是220V 只需要2只就夠了

如果要方便管理 不管110V或是220V加個5只 15A 2P N.F.B 就行了


收錄日期: 2021-04-27 18:42:20
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121109000010KK03795

檢視 Wayback Machine 備份