監控 DC,AC110V控製是什麼意思?! 有什差別呢?

2012-11-03 6:30 am
1.開會時空調的廠商與弱電的廠商有說到DC控製和AC110V控製

(是關於於房控系統的部份) 想請問人家說的DC與AC分別是什麼意思呢?!

可否簡短幫小弟說明一下,另外DC和AC有什麼差別呢?

2.之前聽工地的說有什麼設備要固定在" ㄓㄠ ㄌㄨㄥˊ"上面,

到底ㄓㄠ ㄌㄨㄥˊ是指什麼,聽攏模,中文要怎麼寫呢?! 有圖片嗎?

3.開會時廠商又有說到110V和220V電線要去銜接在"ㄌㄧ ㄌㄟˋ"上

再拉線至各個設備,想請問"ㄌㄧ ㄌㄟˋ是什麼零件或設備嗎?

有什麼功能呢? 有圖片嗎?

回答 (1)

2012-11-04 3:12 pm
✔ 最佳答案
看了你的描述應該是大型的致冷設備 Chiller Plant 的控制系統

圖片參考:http://fyi.utah.edu/wp-content/uploads/2011/09/chiller_plant.jpg


圖片參考:http://www.forthoodpresscenter.com/clients/3439/388683.jpg


圖片參考:http://www.effectivecooling.com/assets/images/Pumps_Piping.jpg


圖片參考:http://mogulwater.com/images/services01.jpg



是的,大型的製冷系統的馬達是中高電壓的,我有做過3架910kW的水冷空調系統,電壓3300V,整個系統有5種電壓。

3300V AC = 910kW壓縮機馬達
400V AC = 抽水機馬達和冷卻塔的馬達
230V AC = 防結霜熱線(發熱器) C.C. Heater,潤滑油循環系統
110V AC = 控制及起動系統
30V DC = 過載,漏電等安全保護系統,就算停電也要保持記錄,也就是你所謂的ㄌㄧ ㄌㄟˋ。

6V = 水位測量

當然,PLC裏面的電壓也不同的。


ㄌㄧ ㄌㄟˋ
繼電器
電驛
Relay
其實他的全名是
過載與漏電繼電器
Over Current & Earth Fault Relay


圖片參考:http://i00.i.aliimg.com/photo/v1/109859690/Numerical_Communicable_OC_EF_Protection_Relay_ADR131A.jpg


圖片參考:http://www.bizporto.com/CustomerData/Products/Large/98502000027.jpg


圖片參考:http://www.waytodeal.com/public/images/buy/large/20091123165927_29_relayspam_150c.jpg




收錄日期: 2021-04-27 19:58:14
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121102000016KK06821

檢視 Wayback Machine 備份