請問漏電斷路器內部線圈機磁的放大迴路輸出給線圈激磁的電壓與電

2012-10-14 3:25 am
請問漏電斷路器內部線圈機磁的放大迴路輸出給線圈激磁的電壓與電流大小事多少?
更新1:

我要1的部分,一般1(比流器給放大電路後放大電路的輸出值(該輸出值是給激磁鐵心推動開關至OFF狀態))的輸出 4的部分依規格從110至440AC都有。 我的目的是要將1放大後之輸出值外接其他設備

更新2:

另外問一下,漏電斷路器是否一定要在有負載狀態下才有作用(LN需有電流流動)?

更新3:

1.所以1的輸出是一個脈衝電流/電壓是嗎? 2.為何大部分查到的資料都說1是由ZCT的到的電流去放大的呢?

更新4:

不好意思,我說的是Earth Leakage Circuit Bracker(ELCB),這是一般常用的。 麻煩你瞜!

回答 (3)

2012-10-14 4:51 am
✔ 最佳答案
你是問這個嗎? 你要問哪一個部分?每一個規格,每一個級別,每一間出產商都會有不同的電壓和電流




圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/FISkizze.svg/504px-FISkizze.svg.png


Principle of operation.
1. Electromagnet with help electronics
2. Current transformer secondary winding
3. Transformer core
4. Test switch
L live conductor
N neutral conductor


圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Fi-rele2.gif/400px-Fi-rele2.gif







2012-10-14 20:20:46 補充:
理論上是要有負載才會操作,但是有時候N相漏電時(電燈的N相是永遠相連不斷的),當N相與接地線有接觸時,有關的漏電斷路器也會跳脫的。

市面上的漏電斷路器的敏感度分別有5mA,10mA,20mA,30mA,50mA,100mA,300mA 負載電流我看過的最大160A三相。

2012-10-14 20:30:51 補充:
1的電流肯定比4的電流小,1的操作電流是縮小不是放大,只有漏電電流的10~25%

2012-10-14 20:35:44 補充:
RCDs are designed to disconnect the circuit if there is a leakage current. By detecting small leakage currents (typically 5–300 milliamperes) and disconnecting quickly enough (<30 ms), they may prevent electrocution.

2012-10-15 07:29:52 補充:
你講的究竟是漏電斷路器Earth Leakage Circuit Bracker(ELCB)還是漏電繼電器Earth Leakage Relay(ELR)呢?

ZCT零相比流器是有現成賣的,你可以去買一個來自己測試的,你可以在一次線(初級)注入1A(不可以超過2A)電流然後測量二次線(次級)的電流不會多過500mA的。

如果是ELR是需要晶體管作放大電路的,電子產品當然是需要電源啦。

你可以到網上搜索一下ELR(Earth Leakage Relay)的操作

2012-10-15 07:37:38 補充:
低壓漏電保護電驛ELR-1E / ELRC-1中文操作說明書


一、功能:
做為低壓回路之漏電與接地之保護,以免人員因漏電而發生觸電傷害,保障其生命安全。

2012-10-15 07:38:05 補充:
二、適用範圍:
低壓AC600V以下,3相4線接地系統、3相3線非接地系統皆可適用。但皆須配合專用之
零項比流器(ZCT)。
1. 跳脫電流配合倍率變換指撥開關可有三種設定範圍:0.025~0.25A、0.25~2.5A、
2.5~25A。
2. 動作延遲時間配合倍率變換指撥開關可有二種設定範圍:0.02~0.5秒、0.2~5秒。
3. 需外加工作電源,依接線方式不同可有AC110V/220V/380V三種電壓可供變換使用,並有綠色LED燈以指示是否正常工作中。
4. 跳脫動作時,有紅色LED燈指示動作。

2012-10-15 07:38:22 補充:
三、型式區分:
四、面板/使用說明:
1. ELR-1E:為漏電電驛(ELR)與零相比流器(ZCT)分離型,但仍需互相匹配使用。
適用於盤面安裝(96x96mm;開孔92x92mm),如一般動力盤(MP Panel)、空調
動力盤(ACP Panel)、照明盤(ML Panel)等。
2. ELRC-1:為漏電電驛(ELR)與零相比流器(ZCT)一體型,適用於盤內安裝,如
馬達控制中心盤(MCC Panel)等。


http://www.toyotech.com.tw/pdf/elr1ec1ma.pdf
2012-10-14 9:03 pm
漏電斷路器內部線圈,單相兩條線或是三相三條線,都穿過感應線圈
,兩條線或三條線間有負載或短路狀態下不會有任何動作,但兩條線
或三條線當中只要有一條線對地電流超過30 MA就必須斷電。

漏電斷路器感應線圈,和貫穿式電流錶感應線圈功能相同,如果裝上
錶頭它就是一個小電流的貫穿式電流錶。

有些大電流機械,內建漏電斷路器,貫穿式感應線圈和控制電路是分
開兩個個別裝置。
2012-10-15 2:24 pm
家用滴一條線對地電流超過30 MA就必須斷電
工業用可達500mA
ZCT>>晶體放大>>作動線圈