✔ 最佳答案
你是問這個嗎? 你要問哪一個部分?每一個規格,每一個級別,每一間出產商都會有不同的電壓和電流
圖片參考:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/FISkizze.svg/504px-FISkizze.svg.png
Principle of operation.
1. Electromagnet with help electronics
2. Current transformer secondary winding
3. Transformer core
4. Test switch
L live conductor
N neutral conductor
圖片參考:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Fi-rele2.gif/400px-Fi-rele2.gif
2012-10-14 20:20:46 補充:
理論上是要有負載才會操作,但是有時候N相漏電時(電燈的N相是永遠相連不斷的),當N相與接地線有接觸時,有關的漏電斷路器也會跳脫的。
市面上的漏電斷路器的敏感度分別有5mA,10mA,20mA,30mA,50mA,100mA,300mA 負載電流我看過的最大160A三相。
2012-10-14 20:30:51 補充:
1的電流肯定比4的電流小,1的操作電流是縮小不是放大,只有漏電電流的10~25%
2012-10-14 20:35:44 補充:
RCDs are designed to disconnect the circuit if there is a leakage current. By detecting small leakage currents (typically 5–300 milliamperes) and disconnecting quickly enough (<30 ms), they may prevent electrocution.
2012-10-15 07:29:52 補充:
你講的究竟是漏電斷路器Earth Leakage Circuit Bracker(ELCB)還是漏電繼電器Earth Leakage Relay(ELR)呢?
ZCT零相比流器是有現成賣的,你可以去買一個來自己測試的,你可以在一次線(初級)注入1A(不可以超過2A)電流然後測量二次線(次級)的電流不會多過500mA的。
如果是ELR是需要晶體管作放大電路的,電子產品當然是需要電源啦。
你可以到網上搜索一下ELR(Earth Leakage Relay)的操作
2012-10-15 07:37:38 補充:
低壓漏電保護電驛ELR-1E / ELRC-1中文操作說明書
一、功能:
做為低壓回路之漏電與接地之保護,以免人員因漏電而發生觸電傷害,保障其生命安全。
2012-10-15 07:38:05 補充:
二、適用範圍:
低壓AC600V以下,3相4線接地系統、3相3線非接地系統皆可適用。但皆須配合專用之
零項比流器(ZCT)。
1. 跳脫電流配合倍率變換指撥開關可有三種設定範圍:0.025~0.25A、0.25~2.5A、
2.5~25A。
2. 動作延遲時間配合倍率變換指撥開關可有二種設定範圍:0.02~0.5秒、0.2~5秒。
3. 需外加工作電源,依接線方式不同可有AC110V/220V/380V三種電壓可供變換使用,並有綠色LED燈以指示是否正常工作中。
4. 跳脫動作時,有紅色LED燈指示動作。
2012-10-15 07:38:22 補充:
三、型式區分:
四、面板/使用說明:
1. ELR-1E:為漏電電驛(ELR)與零相比流器(ZCT)分離型,但仍需互相匹配使用。
適用於盤面安裝(96x96mm;開孔92x92mm),如一般動力盤(MP Panel)、空調
動力盤(ACP Panel)、照明盤(ML Panel)等。
2. ELRC-1:為漏電電驛(ELR)與零相比流器(ZCT)一體型,適用於盤內安裝,如
馬達控制中心盤(MCC Panel)等。
http://www.toyotech.com.tw/pdf/elr1ec1ma.pdf