✔ 最佳答案
先決定正壓或負壓
空調送風是正壓 排氣機是負壓
版大要問的是正壓還是負壓
舉負壓說明
第一先考慮的是吸力
風機的靜壓值 單位是mmaq
如果希望吸力超強 就要選擇mmaq值高的(吸力強相對會吵)
如果希望排氣量大 就要選擇CMM值大的(每分鐘多少立方米)
還有負壓的管路必須是順T接管設計(45度插管)
負壓的配管 主管路必須符合現場所需的風量
理論上 最好跟排風機的吸入口一樣大
1HP 30CMM 30mmaq 吸入口通常都在250A~300A
在主管轉彎處 最好不要用90度轉彎 這樣壓損會大
大部分都是用45度兩個轉彎
負壓排氣 最主要的是量 所以管徑最好不要偷到太小
到時就會出現末端吸力差很很多
負壓排氣 在各分管處 通常會加裝一個手動風門
用來調整每個分管的排氣量
至於計算及設計
就要看業主的要求及排的是什麼空氣
如果是有腐蝕性的 就要配置ST螺旋風管
連排氣機也是還要使用防爆型馬達
通常在選擇排氣機的時候
會選擇平衡的機種 就是說CMM 跟mmaq相等的機種
但是如果是工廠大樓 廁所排氣 就會選擇CMM大一些的
如果是錫焊排氣 為了預防有鉛氣體外洩
會選擇mmaq高一些的
2012-10-12 06:20:34 補充:
正常尾端排氣(螺旋風管)
4" *4支 會抓1HP 30CMM 30mmaq 主管250A
順T接主管 主管45度轉彎
這時吸力約為 3.5M/S
2012-10-17 16:57:08 補充:
對 mmAq 越大 則吸力越強 指的是 風機設計吸力
250A是指管子的直徑 單位mm
通常CMM若是不夠 開太多孔 吸力當然變弱
不過通常會犯的錯誤 大部分都是主管管徑太小或是直角轉彎太多
負壓排氣 主管管徑很重要 排氣機如果是 250A(吸入口)
主管最好都是配250A的 外加45度轉彎 減少壓損
2012-10-17 16:59:59 補充:
若是管路很長
在每一個分叉處應該安裝手動調整風門
來調整每一個吸入口的風速趨近一樣
配排氣設備 不能跟配冰水管一樣 末端漸縮
這樣排氣會差很多
參考: 旭寬空調機電, 旭寬空調機電, 旭寬空調機電, 旭寬空調機電