風機的風量、馬力、靜壓如何決定?

2012-10-09 3:28 am
風管路的決定和設計是如何進行?
是不是在管道末端希望抽風的量或是抽的能力?還是希望達到抽的速度,然後才逐步決定要有多少風量?要多大口徑的風管,然後決定多大的風機規格,包含風量、靜壓、馬力?尤其靜壓是指什麼?風機靜壓大和小有什麼關聯?會造成末端抽不到嗎?小弟的觀念很模糊,所以很難進到入門的狀況。請專業的達人能就理論和實務舉例讓我簡明吸收。感謝!
更新1:

是負壓吸力,請教大大250A是指250mm直徑的管嗎? 靜壓就是等同吸力嗎? 還有,30mmAq是指風機入口的吸力嗎? 主管上二次配開一個孔和開4個孔,則距離末端的二次出口吸力會有不相同嗎?也就是說配多孔就不夠來吸嗎?

回答 (1)

2012-10-12 2:58 am
✔ 最佳答案
先決定正壓或負壓

空調送風是正壓 排氣機是負壓

版大要問的是正壓還是負壓

舉負壓說明

第一先考慮的是吸力

風機的靜壓值 單位是mmaq

如果希望吸力超強 就要選擇mmaq值高的(吸力強相對會吵)

如果希望排氣量大 就要選擇CMM值大的(每分鐘多少立方米)

還有負壓的管路必須是順T接管設計(45度插管)

負壓的配管 主管路必須符合現場所需的風量

理論上 最好跟排風機的吸入口一樣大

1HP 30CMM 30mmaq 吸入口通常都在250A~300A

在主管轉彎處 最好不要用90度轉彎 這樣壓損會大

大部分都是用45度兩個轉彎

負壓排氣 最主要的是量 所以管徑最好不要偷到太小

到時就會出現末端吸力差很很多

負壓排氣 在各分管處 通常會加裝一個手動風門

用來調整每個分管的排氣量

至於計算及設計

就要看業主的要求及排的是什麼空氣

如果是有腐蝕性的 就要配置ST螺旋風管

連排氣機也是還要使用防爆型馬達

通常在選擇排氣機的時候

會選擇平衡的機種 就是說CMM 跟mmaq相等的機種

但是如果是工廠大樓 廁所排氣 就會選擇CMM大一些的

如果是錫焊排氣 為了預防有鉛氣體外洩

會選擇mmaq高一些的



2012-10-12 06:20:34 補充:
正常尾端排氣(螺旋風管)

4" *4支 會抓1HP 30CMM 30mmaq 主管250A

順T接主管 主管45度轉彎

這時吸力約為 3.5M/S

2012-10-17 16:57:08 補充:
對 mmAq 越大 則吸力越強 指的是 風機設計吸力

250A是指管子的直徑 單位mm

通常CMM若是不夠 開太多孔 吸力當然變弱

不過通常會犯的錯誤 大部分都是主管管徑太小或是直角轉彎太多

負壓排氣 主管管徑很重要 排氣機如果是 250A(吸入口)

主管最好都是配250A的 外加45度轉彎 減少壓損

2012-10-17 16:59:59 補充:
若是管路很長

在每一個分叉處應該安裝手動調整風門

來調整每一個吸入口的風速趨近一樣

配排氣設備 不能跟配冰水管一樣 末端漸縮

這樣排氣會差很多
參考: 旭寬空調機電, 旭寬空調機電, 旭寬空調機電, 旭寬空調機電


收錄日期: 2021-04-20 13:18:01
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121008000010KK05460

檢視 Wayback Machine 備份