電力檢測的問題 Uo 是什麼

2012-09-29 4:21 pm
因為工作需要發現下面兩段文字

可加AC電壓1.5Uo且連續加壓10分鐘無異狀即可(3KV 60Hz)
新設可加至3Uo—6kv—10分鐘,耐壓絕緣值以4.5kv1分鐘計

其中 "1.5Uo"、" 3Uo—6kv—10分鐘" 是代表什麼意義呢??

請各位幫忙解答

回答 (1)

2012-10-01 7:10 am
✔ 最佳答案
Uo是指金屬導體與金屬套或金屬屏蔽之間的設計電壓,U是指金屬導體與金屬導體之間的設計電壓。

電氣設備測試時施加AC電壓(2kV 60Hz)乘1.5Uo且連續加壓10分鐘無異狀即可。(也就是說測試時施加耐壓絕緣值以3kV 10分鐘計以及以4.5kV 1分鐘計)

新裝的設備可加至3Uo = 6kV X 10分鐘,。(也就是說測試時施加耐壓絕緣值以6kV 10分鐘計)

其中 "1.5Uo"、" 3Uo—6kv—10分鐘" 是代表什麼意義呢??

1.5Uo
= 1.5 倍 操作電壓
= 2kV x 1.5 = 3kV

3Uo = 6kV = 10分鐘
= 3 倍 操作電壓
= 2kV x 3 = 6kV


收錄日期: 2021-04-27 18:42:20
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120929000010KK01362

檢視 Wayback Machine 備份