雙切開關切斷時因銅片距離太近,致仍會微導電?

2012-09-09 4:27 pm
雙切開關並無螢光小燈,電路接法初步檢視開關出線孔電線顏色,亦無問題,請教水電師父稱:雙切開關切斷時,因銅片距離太近,致仍會微導電,使得低瓦數LED燈仍會微亮?若有多個雙切開關皆有此情形,是否會十分耗電?
更新1:

2年新房子,雙切開關換新的。有人說雙切電路被偷工,但開關出線孔處,電線顏色接法應無誤。有人說線路有微漏電。我應如何檢測找出原因。

更新2:

量燈座OFF時電壓約為10V-15V。

回答 (5)

2012-09-12 5:28 pm
✔ 最佳答案
若你有下列電表就可測出微漏電的AC-mA,若15V×5mA=0.075W,LED燈有可能微閃或微亮


第九章:萬用電表測試與使用方法 9-3、超小超薄超強功能可量電容、頻率、相序AC/DC mA之進階型【鉗形電流 萬用表】電其實不難,若真有興趣,建議可參看下列生活用電實用書籍 ,你就可了解電其實好好玩 ,也可當飯吃。

〝電氣科學實驗DIY〞

〝DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗

全民 生活 用電 常識〈DIY解說〉基礎篇


實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集) 何堃山著全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解
1.只要鞋子清潔乾燥就可避免感電

2.建議把用電器具的非帶電的金屬部份全部加以接地

屋內線路裝置規則59條有詳細規定。

第四章 感電、漏電與電線走火61-A 何以漏電斷路器以裝置於分路為原則? ‥161 頁
61-B 何種場所不宜裝設漏電斷路器(ELCB) ‥161

62-A 當一送電ELCB就跳脫,這時如何偵測漏電點‥‥‥162

62-C 正確測量手對鞋底之絕緣電阻,可預防感電 ‥‥‥166

62 -2A 漏電電流如何測量? KWH表可用來測量漏電之大小167

63 漏電斷路器之規格。 感電事故之預防

7 -25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓 何堃山著 www.powerman.com.twwww.diydiy.com.tw 第二章:常用元件之有趣實驗2-2、敲擊壓電式蜂鳴器,就可產生直流電壓2-3、用閃爍LED、聖誕母燈,魔法使銅線舞動2-4、超強稀土磁鐵13大用途簡介8.免電,只要取、放磁鐵,雙色LED點亮9.免電表測出交流〝電流〞與〝漏磁〞第三章:高、低壓弱電力的有趣實驗 3-1、不用花錢就可產生近萬伏特高壓之五種實驗1.用你的動力就可輕易的點亮日光燈第四章:滅蚊拍弱電力的神奇實驗7.滅蚊拍之高壓,就可驗證電場的吸、斥力2.高頻電壓只接一條線,就可點亮日光燈4-4、閃電放電球高週波強電場十種有趣的試驗第五章:電話弱電力的有趣實驗5-1、電話線之弱電電力足夠當作停電照明嗎?5-2、電話電壓,可轉動電動機或小風扇嗎? 5-8、自製電話振鈴時,控制燈光,加大鈴聲第六章:享受自製樂趣的實驗6-1、你也可以自製雙金屬溫度開關66-5、自製溫度延時控制開關 6-7、自製光電式自動點滅器第七章:將市電變成弱電力的有趣實驗7-10、整流器之特性與規格及判斷好壞7-11、自製永遠的閃爍小氖燈。RC時間常數4.小耗電用阻容降壓比用變壓器省十數倍第八章:交流強電力之安全實驗8-2、串聯燈泡可當作實驗用之短路保護8-5、以電話電壓串NTC自製延時動作電驛8-8、一般燈泡就可做磁動實驗 第一章DIY超簡易的電動旋轉 線第二章DIY超簡易超炫的電動旋轉 燈24、超美創意造型的旋轉七彩燈 第三章 旋轉的電池、木螺釘及吊鉤線 第四章 太陽能電池 動態聲、光、搖擺燈 第五章自製搖擺、搖晃發電手電筒第六章太陽能與電池DIY高速電動機第七章 一片磁鐵能做的簡易實驗 71、超強磁鐵可偵測家裡的用電與漏磁75、DIY磁簧開關作光電與溫度控制及電話摘機控制79、電、磁、力保護府上的生命與財產★(磁力線的八大特性就可解說電動的定則) 附錄1:電是什麼?人人可懂! 萬用電源測試器 附錄2:訂正媒體對電磁波危害的過份誤導
參考: 全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw
2012-09-17 6:58 am
您好:小弟略懂一些,提供給您參考

基本上雙切開關,都很有可能出現這個問題

基本上單切是屬一條負極直接進燈具,一條正極進開關

雙切則是一條負極直接進燈具,一條正極跨接至另一開關

量燈座OFF時電壓約為10V-15V
就我覺得這應該是+-極接反相,當然也有可能跟白扁線的粗細餘電有關
以下幾個可以試著解決的方法
1.你可以在燈具內加裝一條接地線把餘電排掉(因線路埋在牆壁裡故不可能打掉,所以您可以試試這個方法)
2.在燈具裡加裝電容
3.LED燈泡買較好的全電壓型
參考: 希望能夠幫助到您,若有任何問題歡迎來電^^桃園LED燈具文
2012-09-10 6:48 am
電路板上的電容,電放不完所導致。
這個不會吧,那電容不就是等於電池?
我的意見是,這沒可能,斷電後應該是全滅的,相信都還是開關掣不良,如塗在裡面的潤滑東西或多塵太髒而引起的漏電。
2012-09-10 5:47 am
低瓦數LED燈仍會微亮,
那是因為電路板上的電容,
電放不完所導致。
2012-09-09 7:20 pm
雙切開關會微導電?? 我做水電這麼久從未見過會微導電的雙切開關 我只知開關只是執行從無電按下就有電的状態下 除非是螢光小燈オ有微導電
至於雙切開關會微導電那可能是不良品 建議你換吧 以免出問題
參考: 水電工