日間, 呢組的插蘇位主要係插電腦(7部左右)和收音機, 但日間用緊電腦反而唔會跳制. 次次都係第二朝返到公司就見電箱果組制跳左. 咁收左工又冇開電腦, 點解反而會跳制 ?
叫過2個師傳泥 check. 1個話 check 唔到有事. 另一個就話係D拖板. 其實D拖板己經係新, 佢話係D拖板咁我又再換過批, 換左之後都係跳. 咁我地依加收工就連個拖板都拔開先走, 但第二朝返到公司果組制又係跳左...
點算, 有冇人幫幫忙解答下我知究竟那裏出問題
更新1:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 通常講嘅跳掣有兩種,一係過荷掣,二係水氣掣,最主要分別係後者一跳就全世界冇電,所以你要先檢查清楚係跳咩掣。 <<<<< 只係跳電箱入面其中一組 20A . 但, 係半夜冇人時跳. 都冇人緊電, 咁冇理由會過荷 ??!
更新2:
~~~~~~~~~~~~~~~ 當早上回公司時,估計同一時間開啟7部電腦,同步的累積泄漏電流引至30mARCD跳制.請試試早上開電腦時逐部開動,看看可否解決問题. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 師兄, 我地係, 乜都未開 (連燈都都未開)就先去check個電箱. 就已經見個制跳左. 而家己經係走時己拔開哂D拖板........ 咁會唔會係牆身D插蘇制位有問題 ? 最慘係叫D 師傅上泥佢地又check唔到乜出問題.......