公司電制半夜跳電制

2012-08-28 4:21 am
果組只係拖D電制插蘇位, 冇電燈, 冇冷氣連住.
日間, 呢組的插蘇位主要係插電腦(7部左右)和收音機, 但日間用緊電腦反而唔會跳制. 次次都係第二朝返到公司就見電箱果組制跳左. 咁收左工又冇開電腦, 點解反而會跳制 ?

叫過2個師傳泥 check. 1個話 check 唔到有事. 另一個就話係D拖板. 其實D拖板己經係新, 佢話係D拖板咁我又再換過批, 換左之後都係跳. 咁我地依加收工就連個拖板都拔開先走, 但第二朝返到公司果組制又係跳左...

點算, 有冇人幫幫忙解答下我知究竟那裏出問題
更新1:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 通常講嘅跳掣有兩種,一係過荷掣,二係水氣掣,最主要分別係後者一跳就全世界冇電,所以你要先檢查清楚係跳咩掣。 <<<<< 只係跳電箱入面其中一組 20A . 但, 係半夜冇人時跳. 都冇人緊電, 咁冇理由會過荷 ??!

更新2:

~~~~~~~~~~~~~~~ 當早上回公司時,估計同一時間開啟7部電腦,同步的累積泄漏電流引至30mARCD跳制.請試試早上開電腦時逐部開動,看看可否解決問题. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 師兄, 我地係, 乜都未開 (連燈都都未開)就先去check個電箱. 就已經見個制跳左. 而家己經係走時己拔開哂D拖板........ 咁會唔會係牆身D插蘇制位有問題 ? 最慘係叫D 師傅上泥佢地又check唔到乜出問題.......

回答 (4)

2012-08-30 6:44 am
✔ 最佳答案
我來試試解答閣下的問題,分析完閣下的問題之後維一的解釋是:放工時將所有冷氣都關上,至半夜較為潮濕,引至某個插蘇或個別有破損的電路出現漏電而跳掣。不論怎樣都好最終還是再找有經驗的電工作祥細檢查找出原因修妥至為妥當。
2012-08-30 2:32 pm
農曆七月,小心小心x子,x靈之類!!!
2012-08-29 6:08 am
問题講明是插電腦及收音機插座跳制,RCD 或 MCB跳制,用吓個腦喇!

2012-08-28 22:08:40 補充:
當早上回公司時,估計同一時間開啟7部電腦,同步的累積泄漏電流引至30mARCD跳制.請試試早上開電腦時逐部開動,看看可否解決問题.
2012-08-28 5:06 am
通常講嘅跳掣有兩種,一係過荷掣,二係水氣掣,最主要分別係後者一跳就全世界冇電,所以你要先檢查清楚係跳咩掣。


收錄日期: 2021-05-01 22:59:41
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120827000051KK00831

檢視 Wayback Machine 備份