請問電源避雷器與信號避雷器是不是用一次就無法再使用,也就是說這兩種避雷器是屬於一次性保護的儀表?雷的種類不同,什麼雷打下來會導致一個工廠幾乎所有的100個電源避雷器和信號避雷器皆需全部置換?請各位幫忙解答,或可以告訴我詢問哪一纇的專家?

回答 (3)

2012-08-22 9:18 am
✔ 最佳答案
電源避雷器與信號避雷器並不是用一次就無法再使用,只是受損化的程度有多少,它們的目的是將那些突波盡量的減低(使用那些氧化物來吸收突波),當然太強的突波任何的避雷器都會損壞的,也有人會問,可以加大吸收突波的能力(100kA),不過每當比較小能力的突波卻成爲漏網之魚,所以說要設計避雷設備並不簡單,到目前爲止,沒有一個專家能夠保證他的避雷器能夠保護到我們的電器,只有靠買保險來雙重保護。

我們日常購買電源避雷器與信號避雷器是要看清楚,有些不良的商家竟然拿那些保險絲當避雷器賣給你,它們是利用保險絲串聯在電路上,看外殼是看不到的。

圖片參考:http://img.diytrade.com/cdimg/1025073/21358417/0/1305775600.jpg



圖片參考:http://image.big5.made-in-china.com/4f0j01KvBTkNdDERrH/%E7%94%B5%E6%BA%90%E9%81%BF%E9%9B%B7%E5%99%A8.jpg



圖片參考:http://image.big5.made-in-china.com/2f0j01OBytdjvRSVqL/%E7%94%B5%E6%BA%90%E9%81%BF%E9%9B%B7%E5%99%A820KA+40KA.jpg



圖片參考:http://img.diytrade.com/cdimg/1416564/19934429/0/1301191574.jpg


圖片參考:http://www.yg2003.cn/UploadFiles/20091121173548459.jpg



圖片參考:http://www.yg2003.cn/UploadFiles/20091121173832904.jpg



圖片參考:http://image.big5.made-in-china.com/2f0j01bvkTmYBsCRoG/220V%E5%8D%95%E7%9B%B8%E7%94%B5%E6%BA%90%E9%81%BF%E9%9B%B7%E5%99%A8(HALO++PS-D220).jpg



圖片參考:http://www.gb50343.com/Article/UploadFiles/200710/200710211754865.gif



圖片參考:http://www.ffuba.com/ezfiles/redmedia018/img/img/95293/LC-50-1.gif



圖片參考:http://www.gzleifu.cn/UploadFile/Picture/2012-3/Small_Original_2012320172239473.jpg


圖片參考:http://www.cn-fl.cn/imageRepository/d6cf541c-8ecf-4455-ba67-d3620476b3fc.JPG


圖片參考:http://image.big5.made-in-china.com/4f0j01GMYtqvNchHbV/%E5%A4%A9%E9%A6%88%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E9%81%BF%E9%9B%B7%E5%99%A8%E5%8A%A0%E5%B7%A5.jpg



圖片參考:http://arresterchina.com/images/cp41.jpg



圖片參考:http://b2b.bjx.com.cn/DatumCenter/Image/miniature/20110505%5C20115512552526492.jpg


圖片參考:http://b2b.bjx.com.cn/DatumCenter/Image/miniature/20120305%5C20123510422617035.jpg


圖片參考:http://img.directindustry.com/images_di/photo-m2/low-voltage-surge-arresters-type-2-13959-2457687.jpg



圖片參考:http://login.totalweblite.com/Clients/tenagaprism/overhead%20line%20low%20voltage%20surge%20arrester.jpg


圖片參考:http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/powersystems/products/surge_protection_fusing/images/large_220/type-S4.jpg



圖片參考:http://national-switchgears.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Lightning-Arrester.jpg




2012-08-22 8:59 am
簡單說,你用的保險絲可不可以復歸?還是需要更換?
2012-08-22 6:58 am
可以找雷擊吸收器