避雷接地工程

2012-08-20 4:44 am
你好~小弟是做居家水電的~剛入行不久~對接地工程很有興趣!!!^^
想請問一般避雷針的施作工程~~
需要銅棒跟銅板要幾支幾片??
另外銅線的連接是不是需要火泥熔接??
小弟看影片都是一對一條線的熔接~~
那如果6支銅棒要連接在一起可以一起熔接在一塊嗎??

還有線徑要用裸銅線還是有包覆皮的??
那如果沒有包覆皮的~那外層可以用厚的PVC管嗎??

火泥熔接的器具跟一些專有名詞的"粉"??該去哪裡買呢??

還有看一些水電師傅都會在銅板附近放木炭跟鹽巴是什麼意思??

很多問題~~拜託了!!!

回答 (2)

2012-08-20 6:33 am
✔ 最佳答案
接地系統各師各法,通常有電力接地,電信接地,防雷接地等等


圖片參考:http://www.lightning.com.tw/images/pic16.jpg



在暫態情況下建立一接地等電位對人員和設備之安全而言是很重要的,一般而言,將建築物之避雷接地、電力設備接地、通信和電腦等接地分開是很普遍的,這種做法在正常運作之情況下是令人滿意的;但當雷擊或其它暫態電壓發生時,各分離的接地系統間產生電位差是不可避免的,這種電位差可能進入建築物,破壞室內設備或造成人員之傷亡。 等電位箝制器(Potential Equalization Clamp)通常呈開路狀態,但當其兩端之接地電位差超過PEC之崩潰電壓(在暫態情況下)時,則PEC馬上呈短路狀態,致使所有接地系統造成等電位,藉以保護人員和設備。
圖片參考:http://sun-chen.myweb.hinet.net/Lighting/l1.jpg



圖片參考:http://www.longmeng.com/newone/images/projec3.gif



圖片參考:http://pic.baike.soso.com/p/20090821/20090821100706-1848912673.jpg


以前我們打鉛皮鐵喉管,後來就打銅棍,最近有做地網式,用3mm X 25mm 銅片條來做,
圖片參考:http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTD_zbHutkDSbvlsfjQq-lzI6KrJvfmySsGdQVKvd305OszNaXkA


至於有人加導電粉,火炭,鹽巴等等目的是將接地電阻降低,不過我不建議如此做,有欺騙成分。


2012-08-22 9:49 am
告訴你,全部啥都接在一起最好,因為牽涉到接地電阻值的多寡,電工法規有說,自行蒐尋"電工法規"參閱
鹽巴與木炭,都是增加導電性,也就是增加接地良好性(電阻值小),不過都是屁,按照法規打幾米,使用多少銅板銅棒才是正確的吧,必要時,可利用接地電組計量測實際的接地電阻,這樣才是符合....
每根電線杆都需要接地,你可以看電桿旁邊的一條綠色線,下面都有一米八的銅條,不過告訴你,沒有每支電桿都有銅條,就醬~~


收錄日期: 2021-04-27 19:48:49
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120819000015KK07756

檢視 Wayback Machine 備份