三相感應電動機Y-Y啟動跟Y-三角有什麼差別?

2012-08-16 7:13 pm
Y-Y啟動跟Y-三角有什麼差別?

Y-Y啟動好像都很少用?

Y-三角比較常用?為什麼?

Y-Y有什麼不好?

Y-Y啟動跟Y-三角啟動各有什麼優缺點?

回答 (4)

2012-08-23 5:31 pm
2位先進已有詳解

Y-Δ啟動的最主要的優點 ,是啟動力只剩下直接啟動的1/3,因此可減少機械因猛力啟動將降低機械的壽命

在12個引出線頭的馬達 ,且在380V的電源供電的廠家,且大電動機才會採用Y-Y啟動。

且12引出線的馬達非常少,且線路複雜,一般人幾乎看不到。

法規規定50馬力以上才要降壓型操作器。

它的啟動力只剩下0.25倍

拙作現代工廠自動控制電路圖解第三冊162~168頁有解說。

13. 有關Y-Δ啟動。 我的想法是因Y起動的轉矩只剩1/3,所以主要的優點是起動力減小,節錄310頁…但目前不管高低壓用戶,經常看到7.5HP~15HP,已有相當部份使用Y-Δ型降壓型操作器了。
   其主要理由是:直接起動之起動力量太大,通常為滿載轉矩之200%,如此巨大的起動力驟然猛力起動,將降低機械的壽命,最明顯受影響的為齒輪、鏈條與皮帶 。

因此採用最簡易且便宜之Y-Δ型降壓型操作器,就可限制起動電流與起動轉矩,均降為全壓起動之1/3,如此機械之起動將較平順,機械壽命因而延長。

  至於沒有皮帶、鏈條、齒輪之簡易機械….拙作關Y-Δ起動在309頁~322計14頁全部討論Y-Δ。第七章 電力用電與電動機 148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動

以 P C 直接 模 擬 三菱P L C程式設計範例大全 (應 用 指 令 篇)

何堃山著目 錄 第 一 章 以電腦模擬PLC程式測試
暨50個應用指令的簡易範例1–1• GX軟體離線模擬的使用範例1-2• 超簡易常用應用指令的範例 1-6• FX1S已有的〝次常用〞應用指令簡介1-5-1 SFWR / SFRD 先入 先出倉儲指令 1-5-2 多組重疊凸輪、接替凸輪再循環控制指令1-7• FX2/FX3U 才有的 次常用 應用指令簡介第二章 簡易進階指令之基本應用範例2-1• ALT 交替 ON\OFF 指令2-2• 傳送 (MOVE) 指令 之基本範例2-3• INC DEC (加/減一) 指令2-4• BCD 與 BIN 變換指令第三章 加 減算指令的程式設計範例 5. 單點 ON/OFF 控制與交替控制 9. 以加減算指令 做電熱器之七段 加減控制 11. 投幣加算累計 計數電路、投票計算電路 16 以加算指令 做單按鈕密碼鎖 第四章 進階指令 的基本應用範例解碼 編碼 間接指定 區域復歸 乘 除 7. 解碼可當作移位控制 11. 4 燈BIN數 顯示 15 層火警發生之 樓層數4–2• D V/Z 與 T/C 之間接指定 4. 由軟體來設定D V Z的暫存值 420 5. ABSD多組可重疊凸輪 順序控制指令 4-3• 解碼與加減一指令之簡易綜合設計 4-5• 乘算/除算指令之簡易應用第五章 傳送指令的基本應用範例9-2-7 PLC程式 如何用傳統TIMER來外調時間 9-3• 外部 輸入 設定 顯示指令9-3-2 SPD 速度計測檢出指令 ★本書範例,簡易、有趣,所有的程式95%以上都是自已設計的,絕對超越歐美日台同類書藉★

實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集) 全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解
趣味 電氣 科學 實驗 DIY 第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗 www.powerman.com.twwww.diydiy.com.tw
參考: 全民生活電學DIY科教館www.diydiy.com.tw
2012-08-17 3:40 pm
Y-Y會讓你馬達燒掉
2012-08-17 9:17 am
Y-Y啟動跟Y-三角有什麼差別?

兩種不同的系統

Y-Y啟動好像都很少用?

是的,請看圖
High Voltage 起動
Low Voltage 運行


圖片參考:http://www.k3pgp.org/graphics_3phase/fig2.gif


Y-三角比較常用?為什麼?

普遍,容易,簡單。

Y-Y有什麼不好?

稀有,麻煩,複雜,線頭多,容易搞錯。

Y-Y啟動跟Y-三角啟動各有什麼優缺點?

小型馬達用 Y 或 Δ
中型馬達用 Y - Δ
大型馬達用 Y - Y


2012-08-17 08:14:37 補充:
Y - Y 其實是

起動時 單Y 串聯 以減低起動電流

運行時 雙Y 並聯 以增加運行動力

任何的馬達 如果截錯電線 就很可能燒毀
2012-08-16 9:23 pm
Y-Y算是全壓啟動

Y-三角降壓啟動

110V的馬達15HP以下可以不用降壓啟動,超過就得Y-三角啟動
220V的馬達20HP以下可以不用降壓啟動,超過就得Y-三角啟動
一般只要啟動電流超過運轉電流3.5倍就得採取降壓啟動

主要是跟他的相電壓相電流,線電壓線電流有關。



收錄日期: 2021-04-27 18:42:20
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120816000016KK02519

檢視 Wayback Machine 備份