隔離變壓器修改

2012-08-14 11:52 pm
我有一只多年前向川X電機訂製的110V->240V, 1KW隔離變壓器,後來又向該公司購買一個110V->110V, 1KW隔離變壓器, 發現兩著外觀完全一樣.

請問可以自行將110V->240V, 1KW隔離變壓器修改為110V->110V, 1KW隔離變壓器嗎?

回答 (2)

2012-08-15 1:13 am
✔ 最佳答案
可不可以要看變壓器的出線,如果是批量生產的通用型號,這、有機會,訂做的就很難說。

輸入 AC110V ,輸出有兩組 110V 的就可以改,改成並接便可。

輸出是一組 220V的就沒辨法,檢查有否可以讓你選擇的線口或打開看看吧。
2012-08-15 3:02 pm
110V->240V, 1KW 110V->110V, 1KW 發現兩著外觀完全一樣.~~很正常滴~~因為你入電測電流一樣

請問可以自行將110V->240V, 1KW隔離變壓器修改為110V->110V, 1KW隔離變壓器嗎?
那整個線圈都要拆掉剩鐵心~~要看你滴技術囉~~還要買絕
緣油~~不如給專業滴做~~有問題還可退貨

以上給你參考看看