✔ 最佳答案
1.一般家電, 約1000尺地方,13A插囌應該用塑膠絕緣銅芯(PVC)2.5mm,除非你用FR電纜或MICC電纜就可以用1.5mm。
2.同樣13A,一條同7條都係用2.5mm粗,如果用花芯軟線(拖板)都係2.5mm.
3.成日用7條22 , 你所指的應該英制時的7/029,22係咩? 因為每條單支電線由7條22號的銅線組成而得名,點解13A係用7條22? 7條22即係2.5mm(電流23A)。
4.只有高頻電既電流係銅線表面流動,50Hz屬於低頻電係全條銅線流動,所以粗度係計面積,唔係計圓周。
5.想問 12V 同 24V 既電線粗度係咪同家用 220V一樣只計A數呢?
係!
6.如果車用24V約10M長, 120A, 花芯軟線, 25MM夠唔夠? 唔夠,要用35mm ~ 50mm,因爲電壓降好厲害。
7.如是12V, 係咪兩倍 50MM 就可以?
唔明白你既意思
2012-08-09 08:45:32 補充:
7. 如是12V, 240A,約10M長,要用95mm ~ 120mm,因爲電壓降好厲害。
當然你可以用2條50mm打孖,但係到作尾端電壓降就好明顯,我架5000W正弦波逆變流器都係有咁既問題電流417A
2012-08-09 12:19:35 補充:
7條22
係由7條22號的銅線組成而得名
至於如何計算7條22 就係2.5mm,我已經回答係意見欄,不過雅虎知識+話我違規,意見已經被刪除。
違規者: vr29w2hl ( 博士級 1 級 )
發表時間: 09 Aug, 2012 8:37 AM 於 1344472633 的發言
項目: 意見違規 - 電線粗度? 220V, 24V, 12V 係咪一樣計 A?
違規原因: 其他
點數: -50
違規資料:
2012-08-12 21:54:58 補充:
其實2.5mm線能夠負載23A左右,當然用13A,16A,20A 都係冇問題,我地以前學師時師父教落,無論如何任何電線至少要有另外額外50%,即係話負載一半就最好,第一電線唔會發熱導致功率損失,第二如果電線長會有電壓降,第三插囌最少都要用2.5mm或以上(明文規定),1.5mm只係用於電燈,電風扇,控制電路等等,唔可用於任何電動工具或用具上。