如何用勾式電表找出過載的原因

2012-08-02 3:08 pm
辦公室因過載而跳電, 請問如何用勾式電表找出過載的原因?

回答 (4)

2012-08-02 4:47 pm
✔ 最佳答案
辦公室因過載而跳電, 請問如何用勾式電表找出過載的原因?

勾式電表不能找出過載的原因,他只能夠量電流量,辦公室因過載而跳電,原因有好多,如果沒有增加電器,可能天氣太熱空調通風問題,可能有馬達的電器軸承出現問題,可能功因補償電容出現問題,需要用你的知識去一一的量電流,也要參考電器上的標簽上註明的電流,最後,連接線的頭有沒有鬆了也是一個問題。
2012-08-03 1:11 am
辦公室跳電是一個大問題!
冷氣是最可能的原因!
或是任何會轉動的設備過載或故障了。
 
要用勾式電表找出過載的原因,
先切斷無熔絲開關,
所有設備都關閉或停機。
 
將勾式電表圈住其中一條火線,
打開無熔絲開關,看電流量,
記下來,這是基本耗電。
 
然後就依序啟動設備,
分別記下每個設備的耗電流,
直到所有設備都啟動。
 
看總耗電流是否超過無熔絲開關的容量。
 
※如果是三相電,要三條火線都量,
 如果是單相電,要兩條火線都量。
2012-08-02 4:33 pm
1. 首先先分清楚,是總電源(開關)不足或是個別開關不足
2. 如果是總電源不足那就要確認是""額定""容量的問題還是總開關問題,
3. 如果是總電 OK,那再將全部的分電開關關上,之後打開一個,量一個來確認是哪一個吃電最多。
參考: h
2012-08-02 3:20 pm
你可以先把全部開關先關掉..再來一個一個開.看哪個電器用品安培數最高