電磁開關的電壓

2012-08-02 7:20 am
請問我們工廠有一台機器上面裝有步進馬達跟驅動器和控制器還有抽水馬達,問題是要先開水在執行程式,程式完了之後,才能關水..如果程式執行到一半要關水就有可能當機..我有量電壓當開關水時電磁開關的電壓就會跳上跳下有時900到1000v...不知道是不是這個原因有辦法解決ㄇ..讓它電壓穩一點220v的

回答 (2)

2012-08-03 1:29 am
✔ 最佳答案

這顯然是步進馬達驅動器受到了抽水馬達的影響!
 
解決方法有:
1.使用電源濾波器220V。 大約200~300
2.使用隔離變壓器220V/220V。 大約1000以上
3.使用在線式UPS/220V。 大約2000以上
4.使用AVR電源穩壓器/220V。 大約1500以上
 
選用220V型,額定電流要大於
步進馬達驅動器的最大工作電流。
 
四個方法都能用,最好是選項是3.UPS。
2012-08-02 7:42 am
奇怪,你得是否高頻(中頻)感應爐(熔爐) 還是鐳射切割機?