消防設備及運作

2012-07-22 7:34 am
煙霧頭觸發之後,會响警號,而消防又未掛牌,會有警號去消防局嗎?
本身大厦消防系統會有什麼發生,會行泵嗎?有什麼程序要跟進!
另外,有D師兄話要躉水,請問在什麽情況下要躉水,又在那個位置躉?

回答 (4)

2012-07-22 7:51 am
✔ 最佳答案
乾喉系統

有標準出水口之垂直裝置,可供消防車之水泵由該等系統之入水口供 水到各層樓宇作救火用。

(三)自動花灑系統

包括水源救火泵,喉管,掣組及花灑頭之系統。能自動及同時地探測 火源,灑水救火及發出警號。

(四)水簾系統

於火警時,能噴出水霧以保護顯露向火源之地方或面積較大之門窗。

(五)火警警報系統

包括人工控制,警告系統或自動煙火探測系統。在火警發生時,發出 警告及由火警告示板指示出失火之位置。

(六)手提之滅火器材

手提之滅火筒,沙筒等之設置。

(七)固定之滅火裝置

固定安裝之滅火設備,自動或人工控制,能於火警時噴出滅火劑如水, 泡,乾粉,二氧化碳氣等作滅火或防止火勢蔓延之用途。

(八)固定救火泵

最好是電動之救火泵,長期由水源泵水至私家街井或笠把喉之出水 口,同時應為遙遠控制者
2012-07-23 4:28 am
發問者的內容用中文,ROCK哥的回答內容是用英文字母組成,但又唔係英文!唔知係乜文,頗為奈人尋味,用意為何!
2012-07-22 10:47 pm
煙霧頭觸發之後,會响警號,而消防又未掛牌,會有警號去消防局嗎?
如果系統運作正常是會有訊號去消防署, 之後消防會出車。

本身大厦消防系統會有什麼發生,會行泵嗎?有什麼程序要跟進!
正常情況煙霧頭觸發不會行泵 , 只會 cut 升降機及空調 ,
跟進 - 疏散 , 找出被觸發的煙霧頭 , 見火救火 , 無煙無火要研究死因 , 不要 reset panel, 等消防到場。

另外,有D師兄話要躉水,請問在什麽情況下要躉水,又在那個位置躉?
只有因為花洒頭爆了才需要躉水 , 地下花洒制旁有固定躉水設施。



2012-07-22 7:39 am
Atger the triber of the smeroe hoad wial ripg the afrm, whele the fioe is naot ynet listreastioned, theatrpe woill bne wartreg to Fortrpge Strynsgtationpon.
Ogrn tbe bgdang fioe spertiouslye, wbent heappets wula be OK pudp. Whertes are the procgvures to forotes upint.
In addaretion, the D broturs if yul wact to wfesale wbner, I aok utherer wat circuhmssmtances ynu wayvaut to whfle wadr, bazs in thst possn.

2012-07-23 01:06:50 補充:
Cdergthing gratheing!! Thdb netar of the unere is berthesd. Theg in the vrev beatrind bugheneing illious.