插座、開關移位時需要套塑膠管、保護套之類的嗎?

2012-07-05 4:39 am
請問各位大大: 小弟的新屋最近交給裝潢公司裝潢,遇到好幾處插座、開關、以及對講機移位問題,今天偶然間發現一處移位的地方(就是A處移至B處時,中間的溝槽),心血來潮把未批土的水泥撬開,不得了,竟然只有電線,而沒有套任何管子,打給設計師臭罵一頓,告訴他如果將來又抽換管線,這些線都埋在水泥牆裏,我該怎麼換?他說他會在處理。 一、請問這樣是正常的嗎?難道這麼基本的事情都還要偷工嗎?我站的住腳 嗎? 二、因為部份移位處已經有木作裝潢蓋住了,請問該怎麼辦? 三、我們有寫完工保證期,有罰款問題,若他表明不處理這事情,我可以依照 合約按日計算嗎(因這也不算是小瑕疵吧?)?

回答 (1)

2012-07-05 9:58 am
✔ 最佳答案
當然要套管,不然怎麼維修
而且散熱不好,電線本身電流量上限會減少,否則會發熱

木裝潢的話因為木工兼懂水電的不多,所以沒留管路幾乎是常態,不過木裝潢內空間通常很大,相較之下就沒散熱問題
原則上還是建議走管路,而且有接頭的地方都要留維修口,可惜為了美觀這部份也都被犧牲掉。因為已經都變常態,所以如果施工前沒特別要求,木工師傅一定不會留的,所以等到要重拉線時,就非得拆裝潢了。補救辦法就是把原插座位置記錄下來,以後要維修再來開維修口,否則到時後東挖一個洞,西挖一個洞,就更難復原了。

一般裝潢合約一定不會規範到這麼細,所以保證期還是罰款這部份你們有得吵了~~~
參考: 台南區營造業者


收錄日期: 2021-04-27 19:48:55