繼電器的使用

2012-06-21 7:43 pm
我買了一顆892hn 12v的繼電器,用一顆12v 500ma的變壓器當電源,
正極接了大約20米長的電話線加上6個磁簧開關到繼電器,用串接的,
所以總長度應該為40米左右,感覺上繼電器有點微溫,並覺得偶爾有點焦味,
但摸電話線及變壓器的線都沒有溫度,接了2個小時都沒事,焦味聞到約5次,
但都找不到發出焦味的地方,聞繼電器也沒有,想請問問題有可能出在哪裡?
可以加電阻限制電流改善嗎?
更新1:

補充說明 繼電器是12V DC, 變壓器也是12VDC (之前是室內電話子機充電用的) 繼電器的輸出入端我都是用焊的,輸出只是導通一個蜂鳴器而已

回答 (7)

2012-06-22 10:13 pm
✔ 最佳答案
12V 的繼電器,用 12V 來驅動,肯定就沒有問題,一般須要的驅動電流都在 幾十mA 到 百多mA 左右,但用 AC/DC 先不要弄錯。

算你的電流電壓都是沒問題的,那你用上 20M 的電話線回路都可以,電話線的電阻和降壓都不會大,但要看 6個磁簧開關是否每個都沒電阻產生。

覺得偶爾有點焦味, 查証沒其它不相關的因素後,可能是你在接繼電器開關所控制的電器,如果通過電流很大,而接觸不夠好那就會在接點起火花。

還要看你連接的是甚麼電壓,高壓的如 AC110-220V ,那就更容易起火花。

這時你應檢查到12v繼電器的控制電壓,接通繼電器後是否是還高於 11V,若電壓過低會令接觸點不夠快、不夠力。偶爾有點焦味,可能由此而起。
2017-03-21 2:07 am
問題:蜂鳴器工作電壓偏高
對策條件:6個磁簧開關到繼電器用串接的,和 蜂鳴器額工作電壓12VDC-電子内激式、工作電流25mA左右
對策:串接的簧開關直接接蜂鳴器,不用繼電器,磁簧開關可控100mA以上,及12VDC 500mA的變壓器加串電阻約200歐姆,再並聯47uF/25V電容器作降壓(約5VDC)。
電話子機充電用的12VDC 500mA的變壓器,多年前皆為IE變壓器結構、且無穩壓,此變壓器要在500mA輸出時才是12VDC左右,一般892hn繼電器0.4W,12V的耗電約33mA,12VDC-電子内激式蜂鳴器工作電流25mA,估計工作電壓16VDC左右,892hn繼電器可耐到19.2VDC,不會有問題,但是12VDC-電子内激式蜂鳴器恐怕會有危險。
20米長的電話線.直流阻抗5.6歐姆左右,影響不算大。
2012-06-22 4:18 pm
正極接了大約20米長的電話線加上6個磁簧開關到繼電器 用串接的
問題出在這可能性最對
1正常磁簧開關由負電控制約7成以上
2磁簧開關導通電流夠嗎足以推動RELAY
3總長度應該為40米左右 ~阻值蠻大滴消耗電流跟著大

給你參考看看
2012-06-22 6:10 am
請問在甚麼時間做實驗,是午飯或晚飯的時間,可能是鄰居在煎魚呢!
2012-06-22 3:58 am
即使 無穩壓變壓器16V 繼電器也不會燒焦,
且變壓器接上負載電壓就降了....

減查迴路 總電流 多少?
是否超過繼電器、變壓器、磁簧開關,額定電流?

另外,
電話線 額定電流非常低 要注意!
繼電器 負載端電流最好低於額定的一半。
2012-06-22 1:49 am
從您的發問 看不出問題在哪裡. 繼電器通常用直流電會比較好, 不知道您有把 12V 轉直流嗎? (轉成直流電壓會有 16V 左右)

額定 12V 繼電器通常 6-7V 就可以動作了. 如果想要低一些, 通常用不到 12V, 我也常常減壓操作, 減低消耗功率, 但是要確認 Relay contact 夠緊. 不會有接觸不夠緊而產生阻抗.
2012-06-22 12:48 am
12V變壓器?
是穩壓的12V還是
AC12V整流濾波

後者的話 電壓太高
可以用電錶量一下電壓是多少


收錄日期: 2021-04-24 23:03:40