客廳冷氣機開了一段時間後就跳電錶房掣

2012-06-17 10:26 pm
發現客廳冷氣機開了一段時間後, 通常是晚上8-10點, 會令電錶房總掣跳閘,
而屋內電箱總掣沒任何跳閘情況出現, 但每次都不定時跳的, 有時開了十幾分鐘, 有時個多小時, 亦有時正常冇發生跳掣, 我住的是居屋有二十多年樓齡, 屋內電箱總掣都是橙色的一種, 標示總電量為100A, 而查詢管理處電錶房電閘只有60A.

但冷氣機是新安裝不久的, 只安裝了數天,

請問是否電量過大而引致電錶房總掣跳閘?
又是否冷氣機電線絕緣度不足引發跳閘?
或是有另外一些原因導致電錶房跳閘?
更新1:

客廳冷氣機為兩匹機日立小涼伴, 因之前部舊機都係用緊兩匹, 用左好耐都冇跳閘, 只是最近才出現以上問題.

更新2:

昨日找了電器師父檢查, 發現由冷氣機伸延至牆壁的一段電線絕緣不好, 但未知是否同跳掣有關!!

更新3:

高阻計數值偏低, 維持 1-2MΩ左右!!

回答 (3)

2012-06-18 7:27 am
✔ 最佳答案
兩匹泠氣機電量過大而引致電錶房總掣跳閘的機率不大 !
請立即找註冊電業工程人員檢查!

2012-06-19 23:16:17 補充:
絕緣電阻低是引致電力跳制的其中一個原因!

2012-06-22 08:59:22 補充:
絕緣電阻低是引致電力跳制的其中一個原因!
2012-06-18 6:51 am
要計算就需要將全屋電器報嗮上來方便計算,仲有幾點開機都要
2012-06-17 10:31 pm
你冇講你新冷氣有幾大,但估計都係負荷問題,或者換過細匹數冷氣機。


收錄日期: 2021-04-25 13:13:48
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120617000051KK00274

檢視 Wayback Machine 備份