高壓電纜塔由咩DEPARTMENT負責?
Planning
會由 Network Planning 負責
Design & Construction
塔會由工程項目部 civil 同事負責, 電纜由 cable 同事負責
Operation & Maintenance
會由地區 OHL Maintenance Team 負責
The Standard span length is 365 m
高壓電纜塔有唔同既 formation & configuration
Vertical Formation - Double circuit tower (max 73m height)
Horizontal Formation - Single circuit tower
圖片參考:
http://imgcld.yimg.com/8/n/HA00045281/o/701206140032113873410790.jpg
2012-06-15 09:32:11 補充:
因為圖show唔到
Double Circuit Tower
73m (height) x 35m (width
Double circuit standard tower
49m x 13m
Single circuit standard tower
32m x 10.5m
2012-06-17 11:07:04 補充:
中電有 400kV, 132kV & 11kV 塔。爬塔真係要有特別牌。
如果安全距離唔夠,就要關電出 permit 做野。
香港唔同外國,唔會帶電做絕緣子清潔或者電纜上做野。
2012-06-17 11:08:52 補充:
香港仲未有 HVDC, 所以電塔都係三相AC輸電