分體冷氣唔凍 冇凍風吹出 但入機銅喉有凍並結霜

2012-06-10 5:51 am
早幾日前發現部分體冷氣機出風位滴水(當時仍然有凍風吹出), 之後拆出隔塵網清洗, 並清理機內去水位小孔. 結果滴水問題解決.
但幾日後突然出風位冇凍風吹出...之後拆開機蓋並且開機, 檢查過室外機有運作, 而室內機銅喉亦有凍( 但只有入機前段凍並且結冰霜), 但開機大約20分鐘後, 銅喉中段及尾段仍然未凍, 而入機前段已結冰, 請問一下以下幾條問題:
1. 銅喉入面會否塞?
2. 是否唔夠雪種?
3. 會否有其他問題導致?

請指教!

回答 (3)

2012-06-11 12:53 am
✔ 最佳答案
1 不會塞 , 因為是close-loop循環 .
2是漏雪種 , 而漏處小孔做成結冰 , 影响所以吹出風不凍 .
應找人chect下 , 如果只是雪種不夠 , 只會吹暖風 , 不會結氷 , 一定有小孔 . 這是我经驗 , 信我 .
2012-06-14 8:31 pm
有可能去水喉仍未完全清理好,或去水喉轉曲位仍有塞.試試認真全通或可幫到你.
參考: 我自己亦遇過這問題
2012-06-10 8:40 am
冇凍風﹖抑或完全冇風吹出﹖後者一定係風扇問題,試用手撥動風扇。