冷卻水塔與( 痴拿 )水有咩分別 ?
只知冷卻水塔用於散熱
但是 散什麼熱 ?
主機 ? 還是 主機內的某些零件 ( 如銅管 ) ?
痴拿水是如何制冷 ?
痴拿水內沒有雪種 , 為何出入水只差2度 一般9-11度 呢 ?
如何做到如此凍 ?
p.s
痴拿水又名大廈水 .... 好似係
回答 (2)
做工廠的時候,公司設有廠房保養部,師傅係我的老友,常跟他們學習有興趣的。
就如工廠內的大型冷氣,都是依靠水冷散熱。這些水他們叫痴拿水,唔知點解咁叫及由來,總之就叫痴拿水。
2012-06-08 10:08:54 補充:
太長原來新仔係唔比發表的,只好在補充繼續:
運作原理就是兩個獨立的循環:
一個是水:就是用天台的水塔,把從冷氣機散熱器來的熱水,經水加空氣的作用,冷卻後再送到各層樓的冷氣機主體,經過冷氣機內的運水冷卻系統,吸熱後回到水塔再散熱。溫差相信一般係 29-36度。
2012-06-08 10:09:35 補充:
一個是製冷:這個過程跟普通冷氣原理一樣,壓縮泵把冷媒壓縮後送到運水的水冷器,把熱力交換,也就等於窗口冷氣機後面的散熱器,降了溫的高壓冷媒經毛細管送至冷凝器,由風扇吹出凍風,這個溫度就是你提過的一般為 9-11度 。
運水冷卻管是一個用銅管做的長型東西,型狀好像大砲,內分兩組,一組行雪種,一組運水,一同安裝於一個金屬製的結構上。熱力從而可以交換。我不是本行,相信大概是這樣了。
收錄日期: 2021-04-13 18:43:39
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120605000051KK00627
檢視 Wayback Machine 備份