冷氣運作到一半自己停止

2012-05-12 3:42 pm
舉例說明~

不管我開啟後有沒有設定運轉幾小時 . 它大概10分鐘後就自動停止

停止的時間不一定 .但很確定他是自動停的 再開啟也可以運作

但就是不知道他哪時候會停.這情況有時會有時不會最近是比較常出現

我覺得很奇怪不知道哪出問題? 想請問各位大大回答!!!!感恩~


回答 (8)

2012-05-12 7:46 pm
✔ 最佳答案
運轉大概10分鐘後就自動停止
停止的時間不一定.但很確定他是自動停的,再開啟也可以運作......從以上現象,土師仔幫你隔空診斷自動停轉的現象
1.如果是連室內機的風扇都停,那單純就是基板的問題了
2.如果室內機的風扇沒停,電源燈閃爍,那是溫度感知器的問題
3.如果室內機的風扇沒停,請在機子自動停轉後3~3.5分鐘內馬上重新開機,
3-1.如果壓縮機有轉起來,那要懷疑基板的問題.
3-2.如果壓縮機還是沒有轉起來,那要懷疑是過電流、高溫跳機.
過電流、高溫跳機的原因有
a.機子漏冷媒,導致壓縮機沒有足夠的冷媒散熱.
b.室外機的熱牌太髒,導致機子的散熱不足
c.室外機的風車馬達或電容器有問題,風量不足導致機子的散熱差找個好師傅確實檢查一下吧,如果是漏冷媒最好就不要再開,
不然壓縮機真的會給你掛掉喔!
參考: .修冷氣機20幾年經驗的土師仔...提供
2016-07-09 6:48 pm
我房間冷氣也是
插上插頭
開機 沒有1分鐘 就不吹了
可以給點意見 怎麼修
2012-05-13 1:26 am
保護開關有動作
詳細需要現場檢查
有需要CALL ME http://tw.myblog.yahoo.com/raky-blog
2012-05-13 12:46 am
是分離式的嗎.還是窗型的.最好先請冷氣行來看看吧
參考: 金撰室內設計師www.jin-zhuan.com.tw
2012-05-12 6:24 pm
版主 你好 開冷氣運轉一定時間就跳掉,不外乎是散熱不良出問題,溫度升高。冷氣啟動安全保護,所以跳機。 如是一般家庭式冷氣,可能是風扇葉片或風扇馬達故障。或是散熱葉片太髒,散熱效果不好。不然就是安裝不良,或導致散熱處通風不良,引起熱氣無法對流排出。 如果是水塔冷卻式大型冷氣,可能是風扇馬達或風扇葉片故障,或是冷卻水有問題。冷卻水供水可能被關掉了,或是抽水的循環馬故障,或是水循環的管路阻塞。 冷氣建議定期保養,尤其水冷式每年至少保養一次。如此除了延長機身使用壽命,也有省電效果。 ~以上僅供參考~
2012-05-12 5:42 pm
有可能是跳高壓
大大可否把品牌及機型告知一下 , 好做參考
2012-05-12 5:27 pm
樓上說的有可能,如果是家用的冷氣那有可能散熱風扇轉速不夠,所以散熱不好跳高壓,或是漏冷媒跳低壓,建議還是找人去處理吧!!!因為這個要專業檢修並且更換零件或者抓漏補冷媒!!
參考: 自己經驗
2012-05-12 5:21 pm
理論上是冷氣散熱不良跳高壓,因該保養冷氣

冷氣如果無水塔~那就是外機散熱風散過髒無法散熱

有水塔那就該保養水塔及室內冷凝器


http://tw.myblog.yahoo.com/bo-candy14771