電工機械的受電高壓用戶一次額定電流問題

2012-05-04 6:18 am
有一三相三線式受電高壓用戶,其受電電壓為6600V,
最大負載容量為800kW,功率因素為80%,
則選用CT時,其一次側之額定電流應為??

我在想容量的單位不是kVA嗎??怎麼題目負載容量的單位是kW,
難道我的觀念有錯??

還有其受電電壓為6600V是算高壓側還是低壓側阿題目都沒說...
還是這題跟這個沒關系...

我的想法是S*PF=P 可是這題給了800kW我有點疑惑....
又S=I*V
這樣算出來的I不對 答案的I是100A...救救我...
更新1:

S為什麼要多乘上一個1.732

回答 (4)

2012-05-05 7:44 pm
✔ 最佳答案
1.題目說是高壓受電戶,,受電電壓指的當然是台電送來的電壓,當然是電源測,就是一次測(嚴格說來這不能說是高壓或低壓側,,因為如果這戶是想把他升到13200,那6600就算低壓側,正常的用戶都是把電壓降低,所以他應該是高壓側
強調一下::一次側=電源側,二次側=負載側,高低壓側是兩側相比較後才能判定,電源側不等於高壓側 ),
2.容量就是功率容量,這點樓上大大已經回答很詳細了,算這題不要管S用P就可以
公式 P=√3 V I COSθ 依題意:
P=800KW V=6600V I=未知數 COSθ=0.8 √3=1.732 就能算出 I= 85A (大約)
3. 為什麼要1.732?? 以普通算數來看,三相電力應該是單相的三倍,但是由於三相各相相差120度電工角, 所以要用向量計算,結論三相電力為單相的 √3 倍
所以計算三相電力都要乘 √3
(這點要詳細說明又要一大篇,你去看基本電學三相Y Δ那一章,不懂處再問,
我會針對你不懂處回答)

2012-05-05 17:35:02 補充:
答案100A是把6600*1.732的值簡化為10000(真正值應該是11431)
所以答案出現誤差值
2012-05-07 5:02 am
我也是算87.48A
100A是不是
CT的規格?
2012-05-05 5:34 am
電力單位及計算法

有功功率 = P , 單位 = W
視在功率 = S , 單位 = VA
無功功率 = Q , 單位 = VAR
功率因數 = PF,單位 = Cosө
機電效率 = Eff,單位 = %
能源單位 = E ,單位 = Wh (kWh)

還有 . . . . . . .

三相電需要加 √3 = 1.732
交流電峰值 peak valve
交流電均方根值 r.m.s. valve

r.m.s. = p x 0.707

還有 . . . . . . . . . .



2012-05-07 01:03:33 補充:
1.732 = √3
三相 = 1.732


單相 沒有1.732
2012-05-04 1:55 pm
P=根號3*V*I*COS@三相
P=V*I*COS@單相
S=V*I
P=根號3*S*COS@

2012-05-04 06:06:30 補充:
一次側跟cos@無關