三相電即熱爐

2012-05-02 5:04 am
用單相220v串通可否用到三相電即熱爐???

回答 (4)

2012-05-02 6:34 pm
✔ 最佳答案
如您是電 業註冊工程人員,三相即熱式電熱水爐需考慮下列條件,
理論上是可以接入200V單相使用.
1,每條發熱線的工作電壓是220V,即三組發熱線是星形連接,
可以并聯後接入220V單相.
2,電力供應的電流量 !
例:一個18KW的三相電熱水爐的每相電流是:
18000/(380X1.73)=約27.4A
使用在220V單相時電流是 18000/220或27.4X3=約82A
慎用!
2012-05-02 5:26 am
唔好玩喇!三相嘅相位之間會有380V電壓.單相220V嘅串聯係同一相,唔會有電勢差,即係0V,咁又點WORK呀!

2012-05-03 22:27:23 補充:
我相信題主唔會知咩係星同角.一般電工唔會建意題主咁做,如果只係等電力公司它線掛錶應該唔會好耐,如果咁急暫時煲水沖涼.

2012-05-03 22:50:00 補充:
6MM?我希望你睇到.申請三相電錶,如果係6mm(平方毫米)線(總線),可申請30A三相,如果係60A要16mm線,即係如果電工佈線用6mm做總線,錶前制用30Amcb(村屋用水總),即係你嘅18000W熱水爐大致都......如果開下燈或低電量電器還可以,唔可以同時開冷氣機等較大電量用品.
2012-05-02 9:55 am
『三相嘅相位之間會有380V電壓』
line to line係380v,而line to neutral係220v。
『單相220V嘅串聯係同一相,唔會有電勢差,』
唔明。
你家中的220v,都係其實用緊其中一相。得220v。串聯咩?
如果熱水爐本身用 star 連接,即係話三條發熱線其實都係220v,只要將220v接其中一相及中線,理論應該以1/3供電都work。
如果內部發熱線以delta連接,即三條發熱線係380V。如果接220V,理論以1/3的六成供電。
in either case,個即熱爐都可能供唔到咁多熱水。但係應該work。

2012-05-02 02:24:24 補充:
諗諗下如果內部以star連接,其實應該都可以同時接兩相,以2/3工作,發熱線o者,又唔係摩打。
2012-05-02 6:51 am
點解有些老師傅話可以!!!有沒有人試過???

2012-05-02 20:41:50 補充:
係我家姐屋企村屋正在申請三相供電而家係單相.裝修時電燈師傅話好快會有三相電所以全屋都裝三相18000w即熱爐!現在裝完修都未有三相電.所以站時想用單相電比三相熱水爐沖涼.


收錄日期: 2021-04-16 14:26:05
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120501000051KK00806

檢視 Wayback Machine 備份