配電箱和電線不配合問題

2012-04-25 4:35 pm
1 我的CLP電錶是三相的(新租的), 但只有2條線入屋(單相), 可以這樣嗎?

2 配電箱AI是60A的, 但電錶線只有6平方, 可以嗎?

3. 如安裝 4 部2 匹分體, 約2500W射燈, 會燒線嗎?

有沒有電工朋友可以答一下, 謝

回答 (2)

2012-04-26 3:52 am
✔ 最佳答案
不管你的電源是單相或三相,安裝電錶是CLP的工作,安裝電錶線是合格電力承辦商的工作,安裝 4 部2 匹分體冷氣機及射燈電線也是合格電力承辦商的工作,計算電錶線幾大更加是合格電力承辦商的工作,電線燒毀不用講都是是合格電力承辦商的問題,你完全不必操心,如果你要學計算,你就去讀夜校或補習,網上答案會害咗你。
2012-04-26 7:04 am
唔可以.一齊開好大機會.最好找電工跟下.不過問題2.唔係只看屋內制箱條孖鋪制,可能條60A制只係隔離開關唔係MCB.可能在外面會加左錶尾制(30Amcb或水總),咁就未必會燒線,應該會跳制.


收錄日期: 2021-04-27 18:42:14
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120425000051KK00131

檢視 Wayback Machine 備份