請問低壓110V 220V3相4線電線是否能穿過2支管子內,

2012-04-21 8:32 am
請問低壓110V 220V3相4線電線是否能穿過2支管子內,如果能穿過的話,會產生哪些情形?
更新1:

4線中有分別1支管内穿2條(比如R相S相)另1支館內T相跟N相.就是這樣我的意思.謝謝

回答 (8)

2012-04-22 3:52 pm
✔ 最佳答案
如果那管子是金屬管就不可以,因爲有大電流通過金屬管子就會有磁場,而金屬管子是導電體就會使到感應出來的電場短路而發熱,結果裏面的電線就會遇熱而熔化,導致電線導體也跟着短路。

如果管子是絕緣體就沒問題,明白了嗎?

2012-04-25 00:30:29 補充:
4線中有分別1支管内穿2條

(比如R相S相)

另1支館內T相跟N相.

我們就拿單相負載吧,R和N就夠了,簡單一點就100A吧,你那一條35mm電纜,穿過一條鉄管,負載100A,結果電纜的塑膠絕緣層很快就會熔掉,試試看吧。

2012-04-26 21:45:17 補充:
O記 915 先生

太快樂會笑死,太悲觀會哭死,吃太多會飽死,唔食又會餓死,就算皇帝又如何,雖然佢可以赦免你一死,結果佢難逃一死,在我們呢個世界裏,誰人可以逃過生老病死?只要你唔去玩電就唔會被電死,唔玩火就唔會燒死,將全部啲錢捐嗮出來就唔會被人打劫而死,哈哈哈哈笑死?
2014-09-27 2:20 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog
2014-08-07 1:32 pm
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2014-07-04 9:47 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2012-04-26 7:07 pm
O記915兄:以我所知三相,單相D電線(同一組)都係要一齊行,唔可以分兩條喉(除左有D短距離,例如燈線青火有D位置分開行),如果你找電力公司掛錶,見到咁一定唔批.因為電流通過電線會有磁場(用鉗錶度一條線睇幾A都係這電感),當喉內只有一條電線產生磁場,就好似博士咁講會發熱,分分鐘火災.但同組線行一條喉便無問題,因為喉內其他電線所產生嘅磁場會互相抵消.

2012-04-27 14:40:13 補充:
O記915兄:我都唔敢提鐵定係膠,你就係咁講鐵喉,槽(其實我都覺得唔關事).只要組電線係一齊行便OK.
2012-04-25 7:33 am
9W2HL博士,我有點不明白,很多電線喉管都是使用鐵喉的,怎麼不會出現問題呢?

2012-04-25 22:34:28 補充:
9W2HL博士,你是否唬人啊?胆子小的會被嚇死…人家投訴了↓
http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7012042400325

2012-04-26 19:55:45 補充:
yan******兄﹕

我望住呢位神級既電專家唔敢講嘢,因為我唔係果皮,我要拖馬搵另一位神級既電子人嚟鑑證佢既口供真偽。

2012-04-26 21:56:43 補充:
寄件者:aa ( 知識長 )
擅長領域:影音器材 | 工程學
日 期:2012-04-26 21:46:55
主 旨:Re: 法官大人


依我認識,投 002 ,因為佢講得有小小道理,同埋係老友。
但問題沒有說要用金屬管子,只係問可唔可以這樣穿,應該係可以的,不過按原理就最好唔好用金屬管。
講到大電流會令鐵管發熱,似乎跨張了一點。你看裝修電工或大廈電槽都是把所有電線放入鐵槽內,又唔見得會出問題。是吧?

2012-04-26 22:04:43 補充:
法官大人,我反對!
你又話最好唔好用金屬管,又話講到大電流會令鐵管發熱實屬跨張,又話大廈電槽都是把所有電線放入鐵槽內,又唔見會出問題。

那麼到底好不好用金屬管?我的槽管發熱概念被你們這些專業人仕弄得頭也暈了!

反應慢的會被玩死…看來反應快的也會被玩死。

2012-04-26 22:06:53 補充:
法官大人,我昨晚半夜三更已經投了002 一票,因為愛他答得夠花巧。
2012-04-22 7:40 am
你高興怎樣穿都可以....
周圍溫度,使用的安培數,哪種管子....
老話,搜尋電工法規,屋內篇裡面有說....
2012-04-21 4:16 pm
(是否能穿過2支管子內,如果能穿過的話,會產生哪些情形?)

同學...你這問題問的很含糊.能否在解釋清楚一點(也就是重點在問什麼).不然真是有看沒有懂


收錄日期: 2021-04-20 12:37:41
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120421000010KK00318

檢視 Wayback Machine 備份