如何計算總用電(KW)

2012-04-20 5:40 pm
工廠機器用電如下

冷氣機(380/34KW)1台.送風機(380/10HP)1台

以下這些用電均由380>220變壓器所提供
空壓機(220/15HP)1台.空氣過濾壓縮機(220/5.5A)1台

製水設備(220/10HP)1套 其他設備(220/10HP)

原本台電契約用電申請為380V(40千瓦).

請問依照以上設備我需要加大到多少(千瓦)才可符合不被罰超載費用

PS:有加裝自動功率調整器.但是每月的%數(帳單上)還是都達不到85%以上.這是為什麼?

請各位達人幫忙.謝謝.不勝感激
更新1:

工廠採用變壓器工作變電(380V降為220V.110V)也算是用電損耗嗎? 還有只開(冷氣機+送風機+辦公.工作場所的照明用電).一個月用開大概4-6天(試機).結果電單來上面竟然寫我超載54KW(原本申請40KW).請問這是不是變壓器所附加產生的.那要不要80KW裡還要加變壓器的部分(變壓器3台.容量多少沒注意).謝謝

更新2:

那基本用工廠所有馬達來計算還是有誤差喔.(其他有的沒的耗電是無法計算的摟) 是不是乾脆把工廠所有馬達全部開動10分鐘.讓電力公司來登錄總超載多少KW(最多再被多罰這次).以這個數據加多一些來提升總KW. 請問這個想法可以嗎?(但是我的自動功率設備還沒調整好.這樣測準嗎?)

更新3:

教授先生.謝謝你的提議.因為工廠尚未啟用.還在試車狀態.水電工程尚未完全交接.我們還沒權變更設計(工業區管理局還沒完全驗收放行)所以只能針對懷疑部份找解答.謝謝

回答 (2)

2012-04-20 7:05 pm
✔ 最佳答案
34kW+(10*746)+(15*0.746)+(220*5.5)+(10*0.746)+(10*0.746)

34+7.46+11.19+12.1+7.46+7.46

=79.67 大約 80kW(千瓦)

需要加大40kW

你加裝的是自動功率因數調整器

可能是
1. 電容不足夠
2. 調整不當
3. 電線極向(PI)掉亂

你需要聘請那些受過訓練的電器技工(有牌的)來協助你解決問題,普通的電工不能勝任的,會浪費金錢。

2012-04-20 21:52:41 補充:
就是你給的資料不齊全,所以計算出來的數字有變,還有只開冷氣機+送風機+辦公.工作場所的照明用電也是耗電器具,如放電燈具(熱光燈)的耗損更加厲害,通常要乘于1.8倍,超載不是算天的,就算一個月你全部開電30分鐘,就立刻可以知道你已經超載了。
2012-04-22 12:10 am
最高負載54KW.是指你們工廠有連續15分鐘被記錄為54KW.
冷氣機(380/34KW)1台+.送風機(380/10HP(7.5LW))1台+空壓機(220/15HP(10KW))1台.+空氣過濾壓縮機(220/5.5A(1.5KW))1台+製水設備(220/10HP(7.5KW))1套+ 其他設備(220/10HP(7.5KW))+照明+變壓器3台.約78KW.

若以上設備有輕載(如冷氣機溫度已達設定溫度.空壓機已達設定壓力).平均最高負載54KW是屬合理範圍.

建議你連續3個月的最高負載平均所得值是多少後.再向台電申請提高契約容量.
若馬上提高契約容量:1.基本電費較高. 2.要再一筆繳線路補助費. 3.提高契約容量以後若要降低時.線路補助費是不退的.與超過契約容量之罰款相比.要慎思.

自動功率設備(APFR)於正常運轉時.看它有追次動作嗎?如完全沒動作.1.CT(比流器的VA(容量)太小.無法使APFR感應動作.2.電容器容量太少.3.......

貴工廠的用電重點應控制不要讓負載同時運轉(起動).

這些專業非三言兩語可說明.也非有證照的一般電工能勝任.

若有機會.是否去你工廠一趟.
我住高雄市

P.S.我的專長是APFR及動力自動控制.