電壓為什麼只有70伏特,請幫幫忙!

2012-04-12 1:22 am
之前請水電工在騎樓天花板裝了六盞110V的坎燈,當時請他另外留了兩個電源出線,最近自己想要再加裝兩盞投射燈,測量電壓的時候,其中一個出線是0V,另一個竟然是70V,我嘗試切換電源開關後,原來0V的卻變成了70V,而原來70V的卻變成0V,請問各位達人,為什麼會這麼神奇呢?我要如何處理才能接上我要的燈呢?
更新1:

因為天花板木作已經完全封閉,無法檢視天花板目前六盞坎燈和預留兩個出線的接線方法,只能以測試電壓來判斷,而且燈開關不是雙切開關,所以測試電壓的變化,我ㄧ度也以為是雙切開關的問題,但排除後到底可以如何搞清楚呢?

更新2:

謝謝您的提醒,目前的六盞坎燈是23W的省電燈泡,使用的電壓我測量過是110V,並沒有其他裝置,所以也排除是串聯減壓的問題,最叫人不解的就是0V和70V切換開關後會互換的問題,請大家多提供可能的狀況,謝謝!

更新3:

所有的開關都關閉以後,再測量電壓,竟然還是顯示70V,這是什麼情形?令人傻眼了,請幫幫忙提供您的寶貴意見。

回答 (5)

2012-04-16 12:51 am
✔ 最佳答案
你量的為對地電壓,故開關切入後火地線就自然會對換你可畫圖就可知

至於電壓70V,係因穿著鞋子與地板的關係,記得開關關掉,只關到被接地導線,正確應關掉火線就不會有上述的怪現象。

3、電機技術教育的革命,電竟然這麼好玩!
為此筆者的雄心壯志,立志改革電機技術的教育,一切要從理論打基礎起,故近年來已出版 〝趣味電氣科學實驗DIY〞, 〝DIY 電+磁=力 與太陽能及LED的有趣實驗〞, 〝全民生活用電常識 基礎篇〞(約年底出版),只要詳看


絕對會讓您吃驚的發現,學電 竟然是那麼簡易、好玩、有趣,輕輕鬆鬆的以實驗印證理論,絕對超越歐美日德的電氣科學教育,一定要讓華人的電機技術教育在全球佔有絕對的地位 。
電的知識較廣,且要有智力與勞力就業面最廣,若初學時做水電是純手藝較辛苦

入門後要有技術,就要進修,但考電匠(室內配技術士)並非只考室內配線而已

最困難是第二站自動控制電路,以下有詳細考題。

若無基礎,建議要針對基礎電學先看書或參加60小時20個晚上的進修班,就可把基礎打好。不然可先看以下目前檢定考試書籍

先看最有名氣導師的著作精華再一步步來 ,如此不但可考照,也可學到真正名師的真傳

乙丙級 室內配線 技術士 題 庫 詳 解 敢稱題庫,可由99年至5月已考4梯次,96%均在本書內第一章 歷屆 乙、丙級 室內配線 學科 試題 與 詳解 第 1 節 80 年度 乙配甲匠 筆試試題 與 詳解‧‧ 1 - 1 第 2 節 81 年‧‧‧1-6 第 3 節 82 年 ‧‧‧1- 10 第19節 97 年‧‧‧1-118 第20節 99 年 ‧‧‧1-132 第21節 100年起~ 由99年可知95% 絕對重覆本書考古題 第二章 實用電機 常用公式 與應用知識 第三章 歷屆 精華 電机常識 保留題第四章 職訓局公佈 500多題 丙配 題庫 精解‧‧‧‧4-219

1、乙級技術士學科的考題已題庫化: 自民國78至95年技術士與電匠合併期間,學科由建設局主導,每年滿60分,只約20~25%,尤以87年台北市竟然只16.94%為最,乃因當時的命題委員,長期由少數人員把持,致題目偏狂、錯誤疑義百出〈



〝乙丙級室內配線技術士 實作詳解 〞文笙書局計考三站,一站是室內配線,是手藝,檢定前一個月才練習就可。

但二站是自動控制,目前考題共8題 第一題:正反轉、Y-Δ、馬達極性測試,第二題:瞬間停電免再起動之正反轉、Y-Δ水位控制,第三題:兩台抽水機交替運轉,第四題:兩台抽水機交替運轉,但異常水位兩台動作,第五題:沖床機計數控制兼停車自動剎車第六題:電動門光電控制電磁開關,第七題:台電與自備發電機ATS自動切換第八題:比壓器、比流器、計費電度表,無效表,功因表與電壓切換開關、電流切換開關之出線頭判斷,之綜合配線。第三站:為外線作業 ,6種變壓器結線,頂、邊溝、終端紮線。 台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著www.powerman.com.tw實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集) 何堃山著全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解,全書400多頁。7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器7 -1A 無熔絲開關何以不怕短路 7-24 實用高、低壓,供電電壓之演變 7 -24A 何以電力供電採用三相,而不採用直流電7 -25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓 7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷 7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造 7 -31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力 7-31B 大樓抽水機所需的馬力,如何概略計算 7 -31C 電梯、升降機所需的馬力,如何計算 7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線 12-B 壓降實例:12A 負載可能要用8或14平方16-E 常用絕緣導線之電阻16-H 室內配線是否會老舊,有否必要更新19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗第 二 章 接 地 筆者至今已從事實用電機技術教育與著作近33年。..這可由本書之解題內容與筆者出版之「電工法規重點加註」,及「電工法規條文相關常識問答」,就可看出,只有在名師之指導,並積極的自修實用電機技術(拙作 自動控制電路共三冊,可程式控制二冊與電氣科學實驗二冊),才可免除這一波即將到來,逐漸加劇之失業危機。 趣味 電氣 科學 實驗 DIY第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗可訓練思考力、想像力與創造力及執行力台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw 以DIY實驗為主的電學教育的革命
參考: 台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw
2012-04-14 3:40 am
若燈為110v,則電路一定是並聯,否則不亮
是不是不是接到水線的銅片而是接到接地線的銅端子片呢?
檢查如電端就知了
2012-04-13 2:14 am
請問你的崁燈電源是110V,燈泡或燈管是幾伏的?
電源到崁燈的中間是否有安定器、變壓器、定電流裝置等等?
2012-04-12 3:05 pm
請他另外留了兩個電源出線~測量電壓的時候,其中一個出線是0V,另一個竟然是70V,我嘗試切換電源開關後,原來0V的卻變成了70V,而原來70V的卻變成0V
你用雙切開關才如此變話~你能量到70V代表火線存在而地線未接完整~你重新看那兩條在那控制則可得知你滴110V是否接完整


2012-04-12 20:15:57 補充:
你那我只能懷疑漏電與地線沒弄好~~
我遇過同樣問題~~先查地線有接好嗎~
天花板上可能為接好~你只能一條一條查
2012-04-12 8:35 am
可能水電工施工時已經計算用到盡,而你自己亂加有沒有計算電線的電壓降,你應該找水電工程有限公司的有牌師父為你解決問題,不是自己來找出問題,小心火災。




2012-04-14 02:02:51 補充:
六盞坎燈是23W的省電燈泡開的亮嗎?


收錄日期: 2021-04-27 19:35:21
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120411000015KK05542

檢視 Wayback Machine 備份