設備接地可否與系統接地搭接在一起?

2012-04-10 10:53 pm
如題!

分電箱內,設備接地銅牌,可否與系統接地的銅牌搭接在一起?

回答 (6)

2012-04-11 9:57 pm
所有要接地線的電器,都須要接地,不接地會有很多問題產生,不接地是你的損失,如觸電,電器電位差帶來的電器損壞等等。
2012-04-11 7:50 am
分開比較好
雖然法規是怎樣怎樣
但實務上是
設備中越來越多的高頻雜訊(寫陳舊法規時根本沒有的東西)
很容易造成接地迴路
還有近代的電力品質控制設備如主動濾波器
也是接地迴路的造成主因
有此迴路
在地裡的許多頻率就會逆流而上
造成更多的電力污染
也造成系統接地線路中開始有電流
接著電阻就改變
2012-04-11 6:43 am
可以~~

但是...小弟是這樣認為啦....看你怎樣接地,看你系統接地電阻有多少?

又回到老話題...請先搜尋...電工法規....看屋內篇24~29條,屋外17條,看你的系統與設備要怎樣接地?
2012-04-11 2:09 am
屋內線路裝置規則 第24條 接地方式應符合左列規定之一:
一、設備接地:高低壓用電設備非帶電金屬部分之接地。
二、內線系統接地:屋內線路屬於被接地一線之再行接地。
三、低壓電源系統接地:配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地。
四、設備與系統共同接地:內線系統接地與設備接地共用一接地線或同
一接地電極。


設備與系統共同接地是符合法規的,而且實務上也常這樣做。
2012-04-11 1:44 am
有機會找個電線桿看一看.
電線桿上的接地線是屬於多重接地系統.所以接地電阻是越並越小.且穩定.
由地下往上只拉一條接地線.電線桿上的避雷器.二次側的系統及變壓器的外殼及22.8kv的中性線不都是接在一起的嗎?
只要條件符合:1.接地電阻要在10歐姆以下. 2.接地電阻要穩定.即可共同接地.

2012-04-11 12:06 am
設備接地與系統接地同個線路~通常不會用銅排~而直接接設備或系統機身內~重點你滴地線埋在土內至少1m以上才可引回大地若無則有接地跟無接一樣情形

給你參考看看


收錄日期: 2021-04-24 23:04:36
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120410000015KK03883

檢視 Wayback Machine 備份