三相用電換算問題~

2012-04-02 10:57 pm
最近老闆突然叫我管全廠用電>"<本身不是學電的~
完全是領域外~卻叫我自己摸索~所以特此求救~
本公司是用三相三線(RST)380V的供電
契約容量40KW
第一個問題想請問~
當月最高須量69KW~超約了所以被罰錢!
老闆要我每天去測電~測RST的安培數~
然後要我把它轉算成功率瓦數KW
要如何計算?
第二個問題想請教
今天超約的69KW工率
是台電每15分鐘紀錄一次的當下瞬間功率的流量
然後每個月取最高值對吧
老闆問我超約的69KW~是RST三條當下安培量轉功率KW後總合=69KW
還是單條其中一線的超過69KW
這是我想問的~
煩請高手們解答~感激不盡~

回答 (6)

2012-04-04 4:49 am
✔ 最佳答案
雖然知識+是任意發表的園地 ,但應具正確專業性 。
因此為端正視聽才回答!
1.轉算成功率瓦數
Ans. W=√3*E*I*Cosθ*η
Cosθ是功率因數,η是效率,這兩個都是變數,在計算時我們都假設為0.7~0.8
所以算出的瓦數僅是大約數。
若40KW,則電流 I=40000/(1.732*380*0.8*0.8)=95A安培
若69KW,則電流 I=69000/(1.732*380*0.8*0.8)=164A安培
建議請電機工程有限公司幫你們工廠加裝KW計,及功率因數計,你就不需要每天去測電~測RST的安培數。
2.超約的69KW~是RST三條當下安培量轉功率KW後總合=69KW還是單條其中一線的超過69KW。
Ans.是三相平均值
3.會超出契約容量的主因:
(1).功率因數太低(電流會大),可從電費單上看到。要改善功率因數一定要請專業.
(2).大型電動機或負載有同時起動的現象,應注意不要同時起動。
如連續數月都超出契約容量,才考慮加大契約容量,因為若加大契約容量,1.要多繳線路補助費(以後少用時不得降低)。2.基本電費會增加。

最好找機電顧問公司實際勘察後改善

有一個網站4/11有上課,參考一下
www.bigpower.com.tw


2012-04-03 20:50:37 補充:
本人任職大型工廠電機主管20餘年
任教電機課程30餘年
2012-04-05 3:01 pm
老闆就是不想提高契約容量
本公司有五個電盤
有兩個都會超約
2012-04-04 4:15 am
上級的意識是三相是否平衡如果平衡就要和台電打契約提高契約容量
2012-04-03 10:28 am
阿就提高契約容量就好,反正你也超出你的申請,阿是不是想省錢,不想超出>?那就關掉機台不要生產呀,還不簡單,對吧~~
2012-04-03 7:16 am
既然已經知道每月最高須量是69KW,你只需要提高契約容量40KW 至 80KW 不就解決了嗎?爲何還要所此一舉呢,就算你將三相平衡了又不能降低每月最高須量的,你要降低每月最高須量就是減少用電量,或者是減少機器就等於減少每小時的產品出產量,然後拉長每日的工作時間,至於那些每日都作超時17個小時的工廠不適合用。


2012-04-04 01:15:07 補充:
無論平衡不平衡,只要你超過就要重簽契約

2012-04-04 01:15:34 補充:
無論平衡不平衡,只要你超過就要重簽契約
2012-04-03 2:46 am
Q:三相三線(RST)380V的供電要如何計算功率瓦數KW?
1.應該為Y接;每相電壓為220V(因為380V / 1.74=220V)
所以總功率為 W=3*V*I
Q:老闆問我超約的69KW~是RST三條當下安培量轉功率KW後總合=69KW
還是單條其中一線的超過69KW
2.是RST三條當下安培量轉功率KW後總合=69KW.


參考: 僅供參考