漏電斷路器差別

2012-03-16 2:04 am
漏電斷路器2P2E,2P1E,2P0E差別在?用途

回答 (3)

2012-03-16 7:24 am
✔ 最佳答案
首先, 先澄清一個觀念, "漏電斷路器(ELB)" 與"無熔絲開關(NFB或CB)"之間的差異.1. 漏電斷路器(ELB): 單純只對漏電情勢發生時會做動, 但並不具有過載保護跳脫功能.
2. 無熔絲開關(NFB或CB) : 當負載有過載狀況發生時會自動跳脫, 但有漏電情勢時並無會做動. 3. 帶過載保護的漏電斷路器(ELCB): 無論是漏電或過載都會自動跳脫.

為了節省配盤空間, 現在很多需加掛漏電保護的迴路都會考慮用ELCB, 以往無ELCB時則同一迴路NFB或CB下需加掛ELB.

回到你的主題, "2P2E,2P1E,2P0E差別在?"
ANS:
1.其實"nPxE"這個標法是NFB或ELCB的標法, 單純ELB只會標"2P". P是極數或相數, E則是"過載原件"數量(不是漏電原件唷).
2. 所以:
a). 2P2E通常使用在單相三線110/220V主迴路, 或是三相三線220V取兩線做單相電源使用時.
b). 2P1E通常使用在單相二線110V或是三相四線220/380V取其中一相對N做單相220V電源使用時.
c). 2P0E既然沒有"E"那就只有ELB的漏電保護功能囉,
參考: 自己的經驗
2012-03-16 3:21 am
P/為極數

E/為過載元件數


收錄日期: 2021-04-27 19:02:47