輸出為5V,3A之變壓器改用輸出為5V,1.2A可否

2012-03-05 7:09 am
我有一個DLINK型號DI-624S無線基地台,因變壓器損壞,原本之輸出規格為5V,3A,如果改用輸出規格為5V,1.2A之變壓器,這樣可行嗎?
更新1:

不知在什麼地方可以買到這種變壓器呢?

回答 (5)

2012-03-05 7:32 am
✔ 最佳答案
應該不行! 您可以看看無線基地台機器上是否有標示電器規格! 通常它會選用5V 3A就表示它的工作電流在3A以下! 因為會預留一些buffer所以選3A ! 但1.2A太低了!變壓器輕則發燙,重則燒毀! 所以不能用....

2012-03-04 23:39:17 補充:
http://media.nihs.tp.edu.tw/uploadfiles/100001194/DI-624S_Manual_tw_060309.pdf
產品使用說明書有寫變壓器規格,所以5V 1.2A是不能用的
參考: Me
2012-03-06 3:42 am
我有一個朋友也是有一台DLINK的無線基地台的power supply壞了,也是5V3A,他也問我和你同樣的問題,我的回答和各位大大的回答一樣,想也知道不行,一定會讓輸出電流較低的switching power supply燒壞的,可是他竟然說可以用耶,我懷疑是不是無線基地台沒有用到那麼大的電流?還是DLINK的power supply標示有差異?
雖這麼說,還是建議買5V3A以上的規格,絕對沒問題。
2012-03-05 6:23 pm
這個肯定不行,除滿足 5V/3A 規格外,還須用專用類型的變壓器,原來是用開關式的,還是選回開關式的最隹。否則起動會不穩定。
2012-03-05 7:46 am
不行,變壓器電流只能換大,不能換小!
2012-03-05 7:34 am
同意001回答........