用水氣測試儀錶,測試沒有接水線的13A蘇

2012-02-25 6:09 am
各位師兄

我想問用水氣測試儀錶,測試13A蘇跳脫時間. 但13A蘇沒有接水線,請問結果會如何??? 水氣制會否跳脫??????

多謝

回答 (2)

2012-02-25 8:53 am
✔ 最佳答案
13A蘇冇接水線或者接地不良(鬆或脫落),用水氣測試儀錶,測試13A蘇跳脫時間,水氣制唔會跳脫或延遲跳脫,就算會跳脫都唔準確。


圖片參考:http://www.tlc-direct.co.uk/Figures/8.20b.gif



圖片參考:http://www.test-meter.co.uk/images/uploads/Original-Metrel_MI_2121.jpg

2012-02-26 12:04 am
一般水氣測試儀錶是模擬1個30mA電流(L to E)令水氣制跳脫,沒有接水線,即沒有回路,即沒有漏電,不會跳掣
除非是金屬底箱及喉


收錄日期: 2021-04-23 23:33:38
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120224000051KK00835