保險絲常燒掉要怎麼量哪裡短路或過載?

2012-02-14 6:18 am
我們公司有一台機器保險絲最近常燒掉 請問用三用電表該怎麼量哪裡出問題 是該量電流還是電壓?

回答 (8)

2012-02-15 6:04 pm
✔ 最佳答案
既然你說的是公司,電工部門除了三用電表,還會有 Amp 表吧,一台機器用電量都應該比較大,用量電阻方式,no way!零點幾 Ω 的變化你量得到嗎?

都還是先看規格書或說明書,看它的總電流,再用 Amp 表測度,是否還在合規格的狀況,再作下一步的跟進。

超過了,機器有問題,請找出原因修正。
還未超過,看看是否用錯了保險絲。

在某些情況下,舊機械由於老化問題,用電量可能會稍高,如屬正常老化,可稍為加大保險絲的安倍數或用慢燒品種。


2012-02-15 10:28:06 補充:
啤零損壞,齒輪虛位,馬達過載,漏電都會是原因之一。
2012-02-15 9:47 pm
這是廣東話嗎?
老牛....噗噗
2012-02-15 5:48 am
如果是保險絲一換上去,機器馬達還未啟動就燒掉,那送電到機器馬達線路本身有短路;如果機器馬達一啟動就燒掉,那機器馬達線路本身有短路,這兩種情形都要用三用電表的電阻檔,查看短路在哪裡。如果是機器啟動一段時間才燒掉,用三用電表不接觸的電流檔去量機器馬達運轉時的電壓是否超過額定電壓,如果是的話多半是馬達軸承磨損,使馬達過載,換掉壞的軸承就好了。當然先要確定保險絲的規格有配合機器馬達的額定電壓電流。
2012-02-15 2:59 am
9W2HL大您好
請問 老牛 是何種零件
謝謝!!
2012-02-14 6:15 pm
不見得~若coil..變壓器..馬達之類阻抗很小
2012-02-14 4:11 pm
是不是保險絲沒有配合負載安裝
2012-02-14 7:24 am
在沒通電前以歐姆檔量阻抗如果阻抗很小就是短路了;所以就先燒保險絲;其他的會因機台本身電路的問題就不是你的程度可以處理的;請原廠來處理
2012-02-14 7:14 am
保險絲常燒掉就證明電路有危險,應該將機器停下來,一一檢查,記住,普通電工不能勝任的,便宜就買老牛啦。

2012-02-15 00:54:44 補充:
老牛 = 過時貨 = 過期貨 = 已經退休的牛,不能耕田了。