太陽能系統啟動時間延遲

2012-02-13 10:48 pm
各位大大

小弟公司有一太陽能系統 , 額定功率400w左右 , Vopen 450v , Ishort 1.3A ,系統與市電並聯 , inverter 則是2kw的容量 , 運行一年後觀察發現 , 其它較大的太陽能系統如 50kw , 500kw 等通常早上7點或更早就開始發電了 , 而我的系統則會慢半小時到一小時後inverter才會啟動發電 , 請問是什麼原因造成的呢? 會是因為太陽能系統的電流太小 或 額定功率較小的關係 嗎? 希望有人能提供詳細的解答
更新1:

我使用的inverter是 sunville 2000 , 它有mppt功能,range:1 50 ~450Vdc , working range:120~450Vdc ,它的狀態為: 1.Standby:PV 板串列只提供足夠電壓讓控制器動作 2.Waiting: PV 板串列輸出之直流電壓超過100V,變流器正等待足夠的電力去並聯市電 3.Normal operation: 當PV 板串的直流電壓超過150V 時,變流器正常運作並提供電力至市電系統 因此我的太陽能板電壓理論上只要超過150V就可以讓inverter正常運作 , 但還是會延遲.啟動 , 所以換個inverter就ok嗎

回答 (3)

2012-02-14 8:15 am
✔ 最佳答案
這是由於你的太陽能系統 inverter 啓動電壓太高所至,應該是設計師的問題,你的400Wp開路電壓就達到450V,而短路電流卻只有1.3A,而你的 Inverter 輸入電壓範圍卻高達400V ~ 600V,你目前只有兩個方法。

1. 提高開路電壓,也就是說要加太陽能板,費用太高了,而且新舊的太陽能板不平均,會影響發電效率。

2. 換 Inverter ,選購時要看清楚,有沒有MPPT,電壓範圍要150V ~ 450V,用舊的 Inverter 來換購。

以後你的太陽能板就早一個小時發電遲兩個小時停止發電了,不過向陽也是很重要的。


2012-02-15 19:41:55 補充:
由於早上陽光不足而你的Thin-film太陽能板電流太低不能夠啓動Inverter。
2012-02-14 9:58 pm
請原廠來調低inverter的啟動電壓就好了!

但也可能是能量太小,不足以啟動interver。
2012-02-14 8:08 pm
400w電壓450v 1.3安培 你的是薄膜系統吧!!!
不知道我猜對了嗎??


收錄日期: 2021-04-27 17:41:42
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120213000016KK03422

檢視 Wayback Machine 備份