三相380V 與 搭配N相220V使用

2012-02-09 12:58 am

一般設備工廠提供 3相3線 380V 與 3相3線220V

我想請問:

當我有一配電箱 以 3相380V 為前提

1. 控制線路部分(220V)經 380/220V變壓器 搭配相關 MC(線圈為220V)、SSR

如果 我不裝 380/220V變壓器 直接使用 3相3線380V取其中一相 與 機殼或是直接接地(將其視為N相) 這樣作可以嗎?

會不會產生 三相失衡問題 或是 有沒有可能接地點反倒去影響到我主線路?

2 一般來說 3相380V搭配的馬達皆為380V 如果我有一馬達為單相220V

那這樣 我也可以直接使用 3相3線380V取其中一相 與 機殼或是直接接地(將其視為N相) 接在單相220V馬達使用嗎?
更新1:

一般所謂的3相3線 指的是 R S T 這樣對吧? 但一般來說 接任何設備不管怎樣本身也是要有接地動作吧?!

回答 (6)

2012-02-09 4:29 am
2014-08-07 1:58 pm
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2012-02-17 6:09 pm
2位高手所提非常值得參考,應好好加以研究,但建議試看看,親身的體驗是無價的,若是小代價也值得

MC線圈電流只0.1A以內,若隨便打接地為100Ω,也只壓降10V,MC尚可很正常動作,三相可輸出電流若100A,會影響失衡問題嗎?0.1A會影響到主線路嗎?

當然不鼓勵用此方法,但再拉中性線,所花的代價可能很高,實際上也有困難,只有將就

機殼本應有良好的接地,380V的中性線也應接地的,若兩邊接地不錯的話,壓降可能更低。

單相220V馬達也可一試,本人各種實驗已超過萬次,實驗可得到很多經驗,可好好思考為什麼?

馬達電流大,接地電阻造成的損失當然不划算。
因此法規規定不可用大地來導電。

網路很難得到專業知識,建議多看專業實用書籍,多做DIY就可了解,謹提供以下參考。

第 二 章 接 地24-1 電源、用電設備、內線系統為何要加以接地 77頁至114頁共有30頁的解說
第八章 變壓器與電容器 註:173A 係屋內裝置規則之條文相關解說173-A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 ‥‥ 327頁175 電阻電焊機之原理與使用概況 332176-A 變壓器之空載電流,只約滿載電流之10%以下 ‥‥333176-C 變壓器已近滿載,如何降低其溫度 335176-D 變壓器引出之PVC線,為何不可碰觸外殼 ‥‥‥‥336176-E 變頻電子式電源供應器之特點‥‥336177-1 小型低壓變壓器之過電流保護 ‥ 337177-2 三相供電用戶電燈專用變壓器每相輸出電流計算‥338177 -3A 阻抗電壓之意義與短路電流及過電流保護的關係 339177 -3C 使用大型110V之電動工具,燈光何以會閃爍‥‥ 341178-E 「容量μF」、「容電量KVAR」之誤解 與 比喻‥‥ 342178-G 電容器加上交直流時之「容電量」與能量 ‥‥‥‥343178-I 電容器之交直流電阻。測量時極性誤測之狀況 ‥ 344180-A 電容器離開電源後,所殘存的是「靜電」 ‥‥‥‥345180-B 以交流電容器之殘餘電荷(靜電)來解說交流波形‥346180-C 什麼是「靜電」。什麼是「動電」 ‥‥ 347180-G 電容器放電電阻之大小及優劣之測量 51180-I 交流電解質馬達起動專用電容器 ‥‥353實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集) 何堃山著全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解,全書400多頁。第七章 電力用電與電動機148-A 交流電的頻率(HZ)之意義 148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動
第 九 章 改善功率因數181-A 功率因數的意義。 為什麼要改善功率因數 ‥‥‥357181-B 各種負載之功率因數。簡易改善功因的驗証法‥‥358181-E 一般工廠未裝進相電容器前之功因約為0.65以內‥ 361

趣味 電氣 科學 實驗 DIY第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗
DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗

台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw
全民 生活 用電 常識〈DIY解說〉基礎篇 約明年出版
以 P C 直 接 模 擬 三菱P L C程式設計範例大全(應 用 指 令 篇) 何堃山著目 錄 第 一 章 以電腦模擬PLC程式測試
暨50個應用指令的簡易範例
參考: 自強電學實驗科教館出版之電工技術問答500解
2012-02-09 3:47 am
1. 控制線路部分(220V)經 380/220V變壓器 搭配相關 MC(線圈為220V)、SSR

如果 我不裝 380/220V變壓器 直接使用 3相3線380V取其中一相 與 機殼或是直接接地(將其視為N相) 這樣作可以嗎?
----> 想早點成佛,您可不妨一試。
三相380V RST任一相加N的確是220V單相,但別忘了阻抗及電流因素,機殼能完全收納火線送來的電流嗎?
自己評估打條「系統接地線」或是買台變壓器何者便宜,請自己判斷。
ps. 請不要把歪腦筋動到避雷接地上,夜路走多必踫鬼。
2012-02-09 1:27 am
當初貴廠怎麼沒申請三相四線380V/220V
2012-02-09 1:10 am
N相與地線不同~~
你問滴一定不行這樣做