電力接線與電壓問題(20點)

2012-02-09 6:41 am
工廠的ATS最近常常於轉換時燒毀零件,廠商說我機房(使用3相3線220V)有漏電,因為3相對大地量測為225V、226V、7V;但台電技師說我是用V型接線不能用這樣量,請問各位高手我該如何改善及量測?
更新1:

燒燬的是偵測電源中斷之控制線路上的保險絲(台電側與發電機側各3顆),每當台電電力中斷恢復切回台電時發生

回答 (4)

2012-02-09 7:37 am
✔ 最佳答案
可以的,不是什麽大問題,你可以給我知道你的ATS是什麽牌子的嗎?

kyoritsu

圖片參考:http://www.eita.com.my/WebLITE/Applications/productcatalog/uploaded/pics/products/power%20equipment/Kyoritsu%20Auto%20Transfer%20Switch%20(1)_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg


電磁線圈電源
(直流/交流)

燒毀的零件
(整流器/電磁線圈/接觸點)

以我的經驗是互鎖安全電路的問題,找那些有經驗的配電盤師傅協助,普通電工做不來的。



2012-02-10 00:38:43 補充:
變壓器V型接線

http://p1.p.pixnet.net/albums/userpics/1/4/236614/1162607526.jpg

http://tech.bjx.com.cn/ewebeditor/uploadfile/20110413143640861.gif
2012-02-12 9:28 am
大大您好:
不曉得您所說的燒毀零件是燒毀那方面的零件?
還有是轉換到發電機側時燒毀還是轉換回台電側時燒毀呢?


本公司是ATS的製造廠,而小弟是做技術維修員.

2012-02-20 18:23:16 補充:
您的ATS保險絲(台電側與發電機側各3顆)是每次燒都燒6顆嗎?
參考: ATS維修員及安麗直銷商
2012-02-09 11:22 pm
發問者最好說清楚是ATS上是何零件燒掉,這有助於判斷問題。
若燒燬的是ATS控制板,我的看法是和發電機至ATS控制板間整流穩壓與切換時機過早有關(Timer)。
2012-02-09 5:34 pm
工廠的ATS最近常常於轉換時燒毀零件
是那一段滴零件~正常應該後段電流大讓開關跳脫而已
漏電也跟ATS無關~他主要兩個系統供電控制端而以
若是ATS控制零件燒毀~~有可能前段供給ATS電不穩造成
損壞
第一你先量兩個系統電壓是否正常~若每次先量過後再轉換
一樣讓ATS零件損壞~~你應該換另一家滴ATS~
有可能整批零件有問題~~讓你常常損壞
第二ATS台灣使用率不是很高~~

給你參考看看

2012-02-19 10:39:28 補充:
燒燬的是偵測電源中斷之控制線路上的保險絲(台電側與發電機側各3顆),每當台電電力中斷恢復切回台電時發生
瞬間電流太大~加上突波而燒損
你可加突波吸收器及50U電容耐壓400V~~看看會改善嗎