三相四線配電盤如圖片 容量VA及電流是如何計算出來的呢?

2012-02-08 8:15 pm
三相四線配電盤如圖片 容量VA及電流是如何計算出來的呢?

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AC00882223/o/151202080224213871931780.jpg
更新1:

網路爬文找到的VA公式 好像都是變壓器,電動機的計算 可是每一相的設備都包含很多種如柵欄機,攝影機等等 那我該如何計算出每一相的V A容量呢? 及電流呢? 還請各位機電達人們幫忙解答 還有要是要設計這樣的配電盤該如何規劃及計算呢? 三相平衡需要考慮嗎?

回答 (5)

2012-02-09 12:13 am
✔ 最佳答案
· 其實該配電盤(panelboard)的名牌(nameplace)應該有註明其電壓即其電流容量( current capacity)· 各相(R,S,T)的VA多寡限定在該容量之80%以下,防止總開關(breaker or fuse)跳閘使所有機器停擺.· 配電盤該如何規劃及計算呢? 那我該如何計算出每一相的V A容量呢? 及電流呢? · 假設該Panelboard的容量是100amp(R,S,T各100安培),只准用到80%,也就是 80安培的電流, 80AX220V=17600VA· 還有要是要設計這樣的配電盤 Panelboard · 不需要你設計,買適合你(的電壓及需求)即可· 配電盤該如何規劃及計算呢?· 所有機器(電動馬達,電器…的nameplate上都應有註適用電壓使用電流及瓦數(VA).如沒瓦數, 適用電壓,使用電流相乗即可· 三相平衡需要考慮嗎?是!· 用電流測量各相(R,S,T)總電流,以你所附之表為例,R相2310 watt,S相2090watt, T 相2310 watt. 相與相之間僅差120watt,換成電流還不到1安培· 知道各負載load的瓦數,移動對調來平衡,(相與相之間差到10安培應沒問題---本人淺見)
2014-07-04 9:20 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2012-02-11 7:18 pm
三位先進所答都相當值得參考

我要強調的是,設計圖有問題 ,設計者的心態與實務也有問題,都只5A左右,何以亂用30AT的斷路器

它的導線也未列出,若為PVC管配線應為8平方(本人出版的屋內線路裝置規則表16-7),若為鐵管配線應為5.5平方(法規表16-7),係依內規15條之3,導線應依安培容量加以保護 。

只是柵欄機的小馬達應為1馬力以下,220V1HP的銘牌電流約為3.75A,內規152條負載電流的決定,應以銘牌電流或國家標準為準 。

內規表157,1馬力的導線只1.6mm就可,依內規15條之3,NFB應用15AT 就可

電**師從未從基層幹起,也未搞過實務的,只靠高考的完全不實用的高等電工數學取照,設計大了,設計費的抽成金額可多點 。住戶也不懂枉費白花花的銀子。

台電只管內規15條之3的安全與否 ,浪費不是他的事情,現在有正義懂得節約能源的人已很少,不像本人把節能當善事天天在做,關燈關燈,我們這幾代把幾十億年的石油耗盡,罪過罪過。

總開關也不會依158條之3,可考慮8台的需量因數,也就是使用率來節省,不信只要30的總開關就已足夠 ,因使用率非常低使用時間非常短。只要觀察總開關的電流便可知即可知。

真有興趣,可詳看以下實務書籍。

實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集) 何堃山著 全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解
第一章 總 則 【簡要目錄】註:7-1 之項目是為屋內線路裝置規則,條文之序號7-1 開關的演進:閘刀開關、負荷開關、斷路器7 -1A 無熔絲開關何以不怕短路 7 -25A 電壓之真義,何謂弱電力之高壓 7-25B 什麼叫做假性電壓,如何判斷 7 -26A 二相變三相:U-V 結線之優點與燈力併供 7-29 NFB過載與短路雙重保護功能之原理與構造 7 -31A 1馬力到底有多大,一個人能抵多大的馬力 7 -31C 電梯、升降機所需的馬力,如何計算 7-36B 如何以"三用表"判斷"火、地"線 12-B 壓降實例:12A 負載可能要用8或14平方19-6 絕緣電阻測試必須同時做加壓試驗第 二 章 接 地24-1 電源、用電設備、內線系統為何要加以接地 第三章 開關與過電流保護30-5 單三用戶不可採用3P NFB當總開關之理由47-A 過電流保護裝置的種類與演進 47-C 以PTC(自復熔絲)當過電流保護50-B 僅以磁力線的特性就可解說消弧室的原理 50-C NFB 如何作跳脫試驗 53-C 又細又長的引線,最容引起電線走火 58-5 無熔絲開關之啟斷容量(IC)的決定 第四章 感電、漏電與電線走火62-A 一送電漏ELB就跳脫,這時如何偵測漏電點72-C 什麼叫做自耦式變壓器,及其優點 第五章 屋內線路與家庭電器104-3 交流電加在純電感器狀況。無效電流之解說111 使用率、負載率、負載不等率與需量因數 第七章 電力用電與電動機148-A 交流電的頻率(HZ)之意義 148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 152-B 有關電動機極數與轉速之各種常識 150-H 以 PTC 取代單相電動機之離心開關152-J 三相電動機以殘磁來判斷極性 160-F 為何電動機之電壓升高,電流反而減小 162-A 起動電流之限制。降壓型操作器有幾種162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動第八章 變壓器與電容器173A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 177-2 三相用戶,電燈專用變壓器輸出電流計算 178-E 「容量μF」「容電量KVAR」之誤解與比喻第 九 章 改善功率因數181-A 功率因數的意義。為什麼要改善功率因數181-H 由電費單之功因計算所需電容器之容電量181-K 並聯電容器可改善照明變壓器之輸出容量 473 免費送你一個瓦特表,如何來應用它 第十二章 契約容量與電費關係 趣味 電氣 科學 實驗 DIY第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗可訓練思考力、想像力與創造力及執行力台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw
參考: 台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw
2012-02-09 6:14 pm
上圖為電機技師所畫的圖,VA他們是如何算出?第一客戶需求,這一迴路是做什麽用途,多少組,他們手中有無數廠商提供的資料,假設這一迴路是監視器10支,規格.型號.電壓,他們就把廠商所提供的資料填入。所以是不用計算,我上傳幾個圖看看就知道了 。三相平衡需要考慮進去,所以要設計規劃需要多方面的資訊,多看圖,最後還要審圖,
圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AC06838912/o/151202080224213871931791.jpg
2012-02-09 5:37 am
其實很簡單,很多的電器都有註明功率,電壓,電流和頻率等等,譬如 :

W,V,A,Hz

不過
1. 含電感(鎮流)器的日光燈的功率需要乘1.8倍。

2. 含電感馬達的功率因數要乘0.8(有些國家0.85)。

只要將他們全加起來就是總連接負載(TCL),然後再計算出高峰負載(MD),由於不是每一個插座都同一個時候使用,而且也不是每一個插座都是滿載的,好像是電話充電器就是一個例子。

你只要算出總連接負載(TCL)的功率,你就很容易的算出最高峰負載(MD),然後就換成電流了,當然需要用到數學啊。

三相平衡需要考慮嗎?
需要的,如果你不是電工你是不成的。