✔ 最佳答案
一個變壓器是110V,用於220V時會有問題嗎?
變壓器是110V,用於220V時,當你接上後,將於一分鐘後出煙,跟著就會死掉了。
如果跟據你的想法,那就不須要有 110V/220V 的板本了。
關系如下;變壓器鐵心大小決定工作功率大小,初級與次級又須要配合和平衡,不能超過鐵心乘受功率。初次級的圈數和線直徑係由電壓、電流決定。
既然一早設計是 110V 的,圈數和線徑早就已經固定了,功率也固定了。輸入電壓插得對沒問題,插錯了就會出問題。
當你把 110V 的接到 220V 去,所有的都增大了一倍。鐵心、銅線等都超載了吃不消,結果就是發高熱,銅線都熱到脫漆短路了,短路後電流更大,銅線就會因此燒到斷開。
用三用錶量度也就沒反應,死掉了。