分電箱 配電問題!

2012-02-08 4:37 am
目前我們營業用的電箱總開關為單相220V 75A
我拿勾表測量總開關其中一條測出約51A
在店裡原本有兩台營業用的設備一台要吃220V 14A
所以兩台28A+原本測出的51A=79A
我很好奇的是已經超過總開關的75A了,怎麼不會跳電?
另外的問題是現在又要增加一台一樣的設備
我拉了一條8mm3c的電纜線獨立要給這三台使用
但是我要是將電纜線接在總開關下方這一定跳電的對吧!
所以我想說是不是可以將這條8mm3c的電纜線接在
總開關上方(進電端)呢?
會有甚麼問題還是危險嗎?
還是說把75A開關換成100A呢?

PS:這三台設備不是全時段開啟,主要啟動時間為
中午及晚上用餐時間!

回答 (3)

2012-02-09 3:44 pm
✔ 最佳答案
所以兩台28A+原本測出的51A=79A
我很好奇的是已經超過總開關的75A了,怎麼不會跳電?
按照IEC規定
75A~105%=78.75A
75A~120%=90A
78.75A經兩個小時以內不能跳脫~等兩小後再把電流加到120%~此時經4000秒一定要跳脫~
依我經驗若是2000秒沒跳通常不會跳
若經150%電流四分鐘以上
若經200%電流通常160秒內跳脫
以上是線性比例與時間成反比

總開關上方(進電端)呢
沒錯滴
總開關下來是分路開關~要看你盤多大~~若大盤分路開關入電端都在中間~負載端在左右兩側
總開是把所有電流量乘1.25
分路開關是設備用滴流量乘1.25
每個設備都有一個分路開關
切記不要省分路開關把所有接總開關
因為若一台設備只有那台會跳脫而不影響其他滴

以上給你參考看看
2012-02-09 6:28 am
由於你不是合法的電力技師,你不可以隨便亂亂加裝任何電力負載設備,萬一發生了意外,保險公司可不負責哦,還是找個電力工程顧問來解決吧。

已經超過總開關的75A了,怎麼不會跳電?

1. 你用什麽來測量?測量儀器準確嗎?
2. 電箱總開關75A是什麽斷電設備呢?保險(熔)絲?無熔絲斷路器(MCCB or NFB)?因為75A可以負載不斷電,79A是無法使到無熔絲斷路器(MCCB or NFB)斷電的,除非有安裝過載電驛,否則150%都要等一段時間才斷電的。



2012-02-09 6:24 am
做好各相電分配,若三相電 75A,可提供 75 * 3 A總電流之負載。
請檢視一下您的中性線,真正問題在此。
火線3條,但中性線僅一條,請務必加大線徑。

2012-02-09 15:09:54 補充:
PS:這三台設備不是全時段開啟,主要啟動時間為
中午及晚上用餐時間!
>>>> 不管開啟時間長短,只要同時開啟就危險。

2012-02-09 15:14:56 補充:
但是我要是將電纜線接在總開關下方這一定跳電的對吧!
所以我想說是不是可以將這條8mm3c的電纜線接在
總開關上方(進電端)呢?
>>> 樓主的儉樸要用對地方,NFB作用就是要防止線路電流過載,您要跳過總開關,那不如不裝開關,將所有進屋線及分路線全絞接在一起那不是更省?
>>> 不過您可能會付出萬倍的代價。一個屁點子毀了一個家。