接比流器的線該如何購買?

2012-01-30 1:53 am
各位先進好:我的低壓配電盤要裝一顆集合式的數位電表,我去買了3顆CT,總開關是250AF,所以我買的CT規格是250/5A的,請問我要施工的電線該怎麼買?有分顏色嗎?謝謝!

回答 (2)

2012-01-30 6:03 am
✔ 最佳答案
只要2mm以上就可以了,因爲電流只有5A,至於電線顔色我們使用顔色電線是因爲我們自己有很多短料電線,不過不用顔色電線也可以的,只需要做記號不就沒問題了嗎?


圖片參考:http://documents.ekmmetering.com/EKM_Meter_Photos/EKM-Omnimter-3-phase-4-wire-920x732px.png



2012-02-03 22:39:56 補充:
這裡是聯合國,每個國家標準與法律不同

我常用如下

for OCR / EFR / Amp meter
CT 1 , S1 = 紅, S2 = 綠 = 接地
CT 2 , S1 = 黃, S2 = 綠 = 接地
CT 3 , S1 = 藍, S2 = 綠 = 接地
CT 4 , S1 = 黑, S2 = 綠 = 接地
綠 = 接地


for kW/H metering
CT 1 , S1 = 紅, S2 = 紅
CT 2 , S1 = 黃, S2 = 黃
CT 3 , S1 = 藍, S2 = 藍
CT 4 , S1 = 黑, S2 = 黑
2012-02-04 2:58 am
可是我印象中,CT的二次配線不是都習慣使用紅色導線來示別嗎?


收錄日期: 2021-04-26 14:49:13
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120129000010KK05418

檢視 Wayback Machine 備份